有关地源热泵打孔的问题
lhx720500
lhx720500 Lv.3
2011年10月13日 11:01:51
来自于热泵工程
只看楼主

各位同行: 现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m

各位同行:
现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m
所以:L=1608600/45=35747(米),考虑到工程的实际情况,并根据施工场地现场条件,每个竖孔暂定为80米。孔径为∮150,孔间距为5m。根据下式计算竖孔数目:N=L/H=35747/80 =447(个) 。
打地埋管井447口能满足冬季要求,考虑土壤热平衡措施设计,该建筑空调热负荷远小于冷负荷,夏季需采用冷却却塔辅助排热。现在我想知道,冷却塔的数量和水流量是如何确定的?夏季每米井长散热量按65W/m计算。
通过前面的分析,可以看出,冬季只要开一台主机就能满足建筑的热负荷需求,但是夏季肯定要开两台主机,两台主机如何调节才能保证机组能正常运行呢,简单的说就是控制思路是什么呢?
daerba88
2011年10月15日 19:46:47
12楼
楼主计算有误,缺少同时使用系数等,另外没考虑取热量系数,和散热量系数
回复
chachababy
2011年10月15日 21:24:44
13楼
热回收是可以的,但是我不知道这个厂房的工艺,是否有稳定的热水需求,如果只是为了地埋管系统的热量平衡而加的热回收不但增加了冷凝器的出投资,而且散热不好在负荷大的情况有没有热水输出可能排气高压,还是建议一台以地埋管选型的热泵和冷却塔的单冷,没必要非得一样的机器,如果你们家的机器型号跨度大也只能这样,没有热水需求还是不要加热回收,多余的热量多打几口井吧,另外我的计算有误,冷却塔的换热量是3844+302*2-2323,以下类推,楼主见谅。
回复
chachababy
2011年10月15日 21:25:49
14楼
散热量系数是什么啊,你们打井的时候还要乘系数吗
回复
lionyapple2009
2011年10月16日 09:23:24
15楼
又学习了啊,受益匪浅啊
回复
宝贝佳林
2011年10月16日 16:15:28
16楼
江苏省地源热泵规范建议做复合型系统
地埋管+冷却塔 已解决土壤的热平衡
回复
ceecaiying
2011年10月17日 14:19:58
17楼
受益匪浅啊
回复
clwind
2011年10月17日 19:46:45
18楼
受益匪浅 不懂怎么算几口井的飘过
回复
jmu_xm
2011年10月18日 12:00:52
19楼
热回收机组分部分热回收和全热回收,
部分热回收机组的冷凝器的换热管分为两个部分:一部分与冷却水系统相连,此部分换热面积与对应的标准机组(不带热回收)是相同的,另一部分换热管则与热回收系统相连,这部分换热面积的大小则需要问生产厂家了。
楼主选用的是部分热回收机组,单独制冷时冷凝器的换热效果与标准型是一样的,开启热回收系统时是增加了冷凝器的换热面积,增强了机组的冷凝换热效率,对提高机组能效比是有好处的
回复
lionyapple2009
2011年10月19日 08:18:38
20楼
楼主算出来的进数,如果是双U管,是不是除以2啊