常州2000平方米*3栋办公楼,空调、采暖选用什么方案呢?
njyanshang
njyanshang Lv.2
2011年10月13日 10:09:25
来自于中央空调
只看楼主

常州2000平方米*3栋(两层联排)工厂办公楼,有蒸汽热源,可直接用,欲装暖气,选用什么方案呢?空调选用什么方案呢?中高档要求,请朋友们发表看法,谢谢了!

常州2000平方米*3栋(两层联排)工厂办公楼,有蒸汽热源,可直接用,欲装暖气,选用什么方案呢?空调选用什么方案呢?中高档要求,请朋友们发表看法,谢谢了!
免费打赏
cnbbzz
2011年10月13日 12:07:18
2楼
蒸汽溴化锂供冷加蒸汽板换供热,末端风机盘管加新风。我们给一个有蒸汽源的化工厂做过,主机放在边上一个小房子里面。
回复
njyanshang
2011年10月13日 13:31:22
3楼
谢谢,蒸汽溴化锂供冷+蒸汽板换供热方案非常好。
不知vrv空调夏天制冷(有时冬天也可以制热)+暖气片冬天制热方案如何?
回复
cnbbzz
2011年10月13日 13:38:09
4楼


暖气片热源如何处理?
回复
xcool526
2011年10月14日 07:37:08
5楼
不建议用溴冷方案,总计6000平方米建筑用溴冷机初投资会很高,运行及维护费用也会很高,同时也考虑热源,不是每个工厂都会有多余的蒸汽源!工厂办公楼,VRV就可以了。
回复
农民不懂高压电
2011年10月14日 13:12:53
6楼
主要冷热源的经济性比较:
蒸汽源的能源价格多少?
这么小系统用吸收式经济性如何?
回复
junelee
2011年10月16日 19:57:10
7楼
蒸汽驱动溴化锂机组+风机盘管(新风)系统,热源与末端均是一套设备,解决冬季/夏季需求;采用VRV也可以实现夏季制冷,常州冬季温度较高,VRV冬季空调也基本上能够满足要求,没有必要再配置汽水换热器,制备热水来采暖了。至于经济性分析,需要结合初投资与运行费用来综合考虑。既然有现成的蒸汽,是不是本项目热源选用蒸汽,综合运行成本会低一些。

[ 本帖最后由 junelee 于 2011-10-16 19:58 编辑 ]
回复
cnbbzz
2011年10月17日 10:05:29
8楼


楼主说了已经有蒸汽源了!!!
回复
renfeng888
2011年10月17日 14:00:29
9楼
用螺杆冷水机组制冷,蒸汽制热,有蒸汽的情况这个方案最经济\使用最节能.
回复
jammy10
2011年10月18日 15:11:12
10楼
有热源的话用溴化锂机组还是蛮不错的。。。。
回复
shatande
2011年10月19日 11:58:21
11楼
单位的锅炉是什么用途的?在考虑方案时,要与甲方沟通。烧煤的锅炉不宜使用,常州的煤价高。当然,有可利用的余热用来供暖到时可以考虑。规模小,制冷还是用电好,运行成本看投资,蓄冷方式运行对企业来说省钱。
回复