因为高海拨考虑变频器的降容,所以55KW的电动机选择了75KW的变频器,请问变频器前端的断路器和电缆是按变频器容量(75KW)来选择还是按电动机容量(55KW)来选择呢?另外,2000M海拨有没有必要考虑变频器降容?
因为高海拨考虑变频器的降容,所以55KW的电动机选择了75KW的变频器,请问变频器前端的断路器和电缆是按变频器容量(75KW)来选择还是按电动机容量(55KW)来选择呢?
另外,2000M海拨有没有必要考虑变频器降容?
2楼
路过支持下
回复
3楼
回复
4楼
前端保护和电缆要按照电动机的功率来计算。变频器在高海拔地区应该考虑降容,不过现在有些技术先进的设备可能在2000米海拔还是可以用标准产品的,这个需要看样本啦。
回复
5楼
1、变频器的选择不是按功率选的,是按电流选择的,所以55KW的电动机用75KW的变频器有可能并不大。
2、高海拔当然要考虑降容,具体你要看变频器样本。
3、开关的选择当然是按电动机的参数。
回复
6楼
1、通常情况下超过1000米要考虑降容,具体需咨询制造厂;
2、变频器前的断路器是保护变频器的,因此要按变频器规格配;
3、断路器前的电缆与上级出线断路器匹配,变频器下得电缆按马达规格匹配;
希望回答你的问题了。
回复