关于冷凝压力对制冷系统的影响
nitsu
nitsu Lv.7
2006年07月23日 22:31:09
来自于制冷技术
只看楼主

请分别对膨胀阀和毛细管两种节流装置的制冷系统讨论:冷凝压力过高对系统制冷剂流量的影响?

请分别对膨胀阀和毛细管两种节流装置的制冷系统讨论:冷凝压力过高对系统制冷剂流量的影响?
nitsu
2006年07月27日 11:44:38
2楼
帖子都沉了!自己顶先!
“对于采用毛细管节流的制冷系统!当冷凝压力升高,毛细管高低压端压差增大,流量增大!压缩机吸气量增大,排气量增大!蒸发器内制冷量增大!”
大家看看这样理解正确吗?为什么?
回复
chenliang1979
2006年07月27日 15:11:10
3楼
wrong
回复
ghm5566
2006年07月28日 15:18:41
4楼

排气温度和冷凝压力压力没有直接联系把,另外,如果是毛细管对制冷剂流量没有影响吗? 我想不会吧。
回复
nitsu
2006年07月28日 16:30:54
5楼
看了各位高人的讨论!意识到自己提问题太不具体了!
我的疑问分为几层:
1:对于毛细管节流系统,如果是制冷剂加多了导致高压压力高!按前贴理论!制冷量增大!如果不考虑蒸发温度的要求!高压对于R22系统最高可以到多少MP?
2:机器设置高压保护器的原因有哪些?为什么风冷机设置到2.5MP?水冷机设置到2.0MP?对于按45度冷凝温度设计的机组!当高压到多少MP的时候制冷剂不能完全液化(进入节流部分时有气体?)
期待高人精彩解答!
回复
峰哥
2006年07月28日 18:24:38
6楼
其实关于这个问题以前有过讨论!可以看看以前的讨论!
回复
nitsu
2006年07月29日 08:37:14
7楼
我又认真的翻阅了前面的一些相关内容的贴子。比如李老师早期的精华贴:“采用热力膨胀阀,如果冷媒量过多,蒸发压力怎么变化?”和“为什么蒸发温度对性能的影响大于冷凝温度的 影响?”(本来想做连接,但电脑不听话)。
里面的内容和这个主题都有一定的关联,但还是不能解除我5楼的疑问!请高手精彩讨论解答!
回复
峰哥
2006年07月29日 10:15:29
8楼

个人观点,仅供参考!
1.毛细管系统,制冷剂多,造成冷凝压力升高,不明白制冷量为什么会增大。
冷凝压力升高,这个时候单位制冷量下降,由于通过毛细管的流速增大,造成压降增加,蒸发温度降低,单位制冷量 减小。制冷量的增大和减小是无法判断的!高压一般就是2MP。
2.设置高压保护无非是防止高压压力过高,减小对压缩机的影响;安全方面的考虑。
为什么高压的压力不一样,其实这个就是一个行内的一个经验。没有什么依据。防止节流部分有气体?影响因素冷凝温度(冷凝压力),关键是换热器的面积很重要。
回复
nitsu
2006年07月29日 21:21:00
9楼
1.毛细管系统,制冷剂多,造成冷凝压力升高,不明白制冷量为什么会增大。
冷凝压力升高,这个时候单位制冷量下降,由于通过毛细管的流速增大,造成压降增加,蒸发温度降低,单位制冷量 减小。制冷量的增大和减小是无法判断的!
1:虽然单位制冷量下降了!但制冷剂流量是增大了!所以看制冷量增加与否还需理论数字推论!
毛细管压降虽然增加!但流量还是比以前的大!至于理论,好像以前李老师对我们讲过!
2:设置高压保护肯定是安全方面的考虑!是完全对压缩机的保护还是考虑系统的COP经济运行呢?至于压力保护值,我想取定的时候也是经过多方面考虑确定的,原因不清楚。不知道大家有什么看法?
至于冷凝器压力过高,有气体进入节流系统完全是理论考虑!(比如实际遇到高压压力高,制冷剂不能在冷凝器中完全液化这个问题,肯定只是加大冷凝面积或加大散热载流体等方法去解决,也绝对不会考虑是否会影响多少制冷量?怎样判断有制冷剂没有完全液化!
关于这些问题我是想了很久也没答案。还是请更多人来讨论吧!(当然如果大家对这个问题感觉纯属牛角问题,也没办法!)
列兵看法!不对请指正!
回复
峰哥
2006年07月29日 21:52:01
10楼
1.这个还要看增大的量的多少,由于毛细管的阻力受速度的影响很大。这个制冷剂有很大关系,如果黏度比较大的话,压力降就很大,黏度和温度也有关系,温度降低黏度也增大。所以说我觉得还真得不好确定。
可能我前面有过讨论,但是我忽略了制冷剂种类的影响,主要是黏度的影响!
2.提示一个问题不同的制冷剂它的压焓图和温熵图的坡度不一样。对于某种制冷剂来说,冷凝温度升高,可能cop的值减小很少。建议看看近卡诺循环的制冷剂方面的资料,有这么方面讨论。如果为了提高cop可以从制冷剂选择方面下一些功夫。当然也里的确定也会考虑很多因素,我赞成你的意见。
3.至于能不能液化我觉得不应该考虑太多,我们只需加强散热能保证液化也可以了!
4.至于怎么判断制冷剂有没有液化这个还真的不好判断,但是通过高压储液器来保证进入节流阀的是制冷剂液体!
个人看法,仅供参考!
回复
asima
2006年07月31日 10:05:00
11楼

首先这样分析,对独立的蒸发器分析,以直接蒸发的盘管为例,按设计工况27/19.5,你的蒸发器在最好的过热度下达到设计要求,如果是增加充注量,冷凝压力略有升高,你的系统制冷量会有所提高。如果是其他原因冷凝温度升高,你的制冷系统冷量会下降。以上是个人意见,如有不同看法请指教
回复

相关推荐

APP内打开