刚入行,对通风系统知识了解知之甚少,现我所在项目将对镀锌钢板风管更换为玻璃钢风管,两者之间除了以下区别外,还有其他什么不同呢?1.玻璃钢风管造价较镀锌钢板低;2.玻璃钢风管壁厚交镀锌钢板厚,减小层高,管道交叉不利于施工;3.风管截面积不同。请高手们指教一二。不甚感激!
刚入行,对通风系统知识了解知之甚少,现我所在项目将对镀锌钢板风管更换为玻璃钢风管,两者之间除了以下区别外,还有其他什么不同呢?
1.玻璃钢风管造价较镀锌钢板低;
2.玻璃钢风管壁厚交镀锌钢板厚,减小层高,管道交叉不利于施工;
3.风管截面积不同。
请高手们指教一二。不甚感激!
12楼
新手学习......
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
13楼
如果是地下二层时,太潮湿的话,玻璃钢风管返卤现象需要注意
回复
14楼
个人感觉还是用玻镁吧
回复
15楼
玻璃钢风管成本低一些,需要在加工厂内加工,现场的各种弯头也要量好回厂加工;
潮湿大的地方玻璃钢风管容易反卤,时间长风管表面起皮。但湿度不是很大的地方玻璃钢风管寿命会更长一些。
玻璃钢风管用于空调系统时,可以直接做成保温管(管壁厚度增加)
玻璃钢风管虽然容易磕碰损坏,但是小的损坏容易现场修补;
复杂部位的风管用玻璃钢施工较繁琐;
条件干净整洁的地方,施工作业面好的地方用玻璃钢风管更适合;
空调系统采用玻璃钢风管,初期运行是容易吹出白色粉尘;
回复
17楼
简单的系统的可以用玻镁,复杂的还是用镀锌,因为玻镁要现场制作很麻烦,还有承压的话铁皮的更好,潮湿地方玻镁会散卤,价格上其实差不多,玻镁连制作安装需要60一平,.5的铁皮需要70(不带保温),加保温的话要加33,其实现在空调用酚醛的就挺好,承压可能次点,但是空调的中低压是没问题的。
回复
18楼
新风、空调系统还可以,但机械防烟和机械排烟还是不要用的。
回复
19楼
潮湿大的地方玻璃钢风管容易反卤,时间长风管表面起皮。且重量较重。用在有工艺要求的食品级的会有白色粉末,严重影响安全及质量
回复
20楼
玻璃钢风管与玻镁风管有何区别?那种更好
回复
21楼
回复