一个关于GGD母排的问题!
szs70
szs70 Lv.2
2006年07月23日 18:47:13
只看楼主

一套2500A的GGD,在电流达到2000左右时,母排发出恐怖的呜呜叫声,而且温度可以达到80度以上!母排用的是10*100的铜排,载流量应该可以的啊!各位朋友帮忙分析下是什么原因?急啊!

一套2500A的GGD,在电流达到2000左右时,母排发出恐怖的呜呜叫声,而且温度可以达到80度以上!母排用的是10*100的铜排,载流量应该可以的啊!各位朋友帮忙分析下是什么原因?急啊!
免费打赏
liewjun
2006年07月23日 19:09:42
2楼
是涡流效应惹的祸,解决的办法1。换柜 2。柜体绝缘打断涡流环路
回复
szs70
2006年07月23日 19:34:19
3楼
请问有什么办法打断涡流回路呢?
回复
woniu888
2006年07月23日 19:42:25
4楼
母排小了点!有时候理论上可行的东西到实践上就不可行了,原因有多种,不好一一说明!我单位1800A的电流都用100*10的铜排双并!
二楼说的也有道理,但一般GGD柜的设计是比较成熟的,开关厂不至于犯这种错误!
还有一点也是重要的一点就是母排的安装很可能不牢靠!!大电流产生的能量使母线抖动发出吓人的声音!解决的办法就是停电后对所有的母线连接螺栓重新紧固!还有固定母线的母线框也要仔细检查,发现有松动的绝不能放过!!母线固定点距离过大的还有加装固定点!!
(今天的论坛是怎么了!?发贴看不见,过会又出现一大堆重复贴!希望不会被版主扣分!)
回复
szs70
2006年07月23日 19:55:04
5楼
你是那里的?你单位太牛了!1800都用10*100双并!我们想都不敢想!
回复
铁牛66
2006年07月23日 21:24:08
6楼
现在铜才这么贵,还能这么用呀。真牛
回复
shdq2777
2006年07月24日 07:57:12
7楼
近期 铜价格不断调整

太贵了
建议别浪费


该加固就的加固
回复
woniu888
2006年07月24日 21:50:24
8楼
回楼主,俺是山东的!你可以查查母线载流量表,100*10的铜排最大载流量也就是2000A多一点,你的铜排温度都升到80多了,明显的截面过小!你要是怕花钱,可以弄个小一点的铜排如80*10的并上!可别光想这省银子,安全也是非常重要的哟!
回复
plzpf12345678
2008年03月14日 20:26:23
9楼
回楼主,俺是山东的!你可以查查母线载流量表,100*10的铜排最大载流量也就是2000A多一点,你的铜排温度都升到80多了,明显的截面过小!你要是怕花钱,可以弄个小一点的铜排如80*10的并上!可别光想这省银子,安全也是非常重要的哟!
回复
shijian1981
2009年09月12日 08:57:47
10楼
貌似排小了点