请问高手贯入度到底对结构影响有多大?
hyycheng
hyycheng Lv.4
2011年10月12日 15:20:55
来自于建筑施工
只看楼主

我们项目土质条件都是灰质粘土贯入度有27 20 18 27 26 24 我们建筑是4层楼15米 预应力管桩28米 领导老是怕,我想知道到底有什么好怕的,我就觉得没事,请高手指点。。

我们项目土质条件都是灰质粘土贯入度有27 20 18 27 26 24 我们建筑是4层楼15米 预应力管桩28米 领导老是怕,我想知道到底有什么好怕的,我就觉得没事,请高手指点。。
免费打赏
qin.jq
2011年10月12日 17:20:06
2楼
你把问题说清楚,是不是锤击预应力管桩,最后5锤的桩下沉数值,单位是mm?
如果是,以后沉降量一般较大,只要不是不均匀沉降,不会有大事,但是沉桩控制的不严格。
如果真是贯入度那么一点,就肯定没事。锤击桩贯入度的定义是十锤沉降量。锤击沉桩可以控制贯入度值,也可以控制最后100mm锤数,一个道理的。
如果谈的是地基土物探值,又另当别论了……
回复
lyj902
2011年10月13日 15:14:50
3楼
27 20 18 27 26 24 最后5锤 锤击数不对!应该是越来越小才对 如27 26 24 22 20 19
最后取平均值应小于设计要求值, 这样没问题
回复
lyj902
2011年10月13日 15:16:36
4楼

不是锤击数 是贯入值!更正
回复
capsa325
2011年10月13日 15:50:44
5楼
是持力层判断吧
回复
gg6101
2011年10月13日 23:07:01
6楼
学习啦
回复
huguanyu53
2011年10月14日 08:25:30
7楼
按楼主的说法最后五锤 27 20 18 27 26 24 的贯入度已经超出规范规定的标准了
规范规定最后三阵锤(每阵10锤)以20~40mm为主控目标,
现在最后五锤(都不够10锤)贯入之和都一百多了,危险了
回复
5xiaobo21cn
2011年10月14日 13:38:04
8楼
看样子,你是桩长控制,看下地质报告,起伏不大的话,到了就行了

你的持力层也不是很强,只是粘土,贯入度大不一定承载力不好,粘土固结后,承载力能提高不少,最后得以静压为准

你总工担心么也正常,贯入度大有可能确实承载力不行,最好有当地周边经验。
一般来讲,打桩问题不大,计算还是比较简单的,跟地勘和设计方再复核下好了
回复
潘才亮
2011年10月16日 11:44:32
9楼
回复
潘才亮
2011年10月16日 12:24:43
10楼
他用标准贯入度测试法得到的土的物理性指标 就看你怎么设计桩基础了 选择那层为持力层 贯入值应该是打入300mm需要锤击的次数 与土的阻力有关 你可以不管这个数 看土的物理性指标
回复
fcscad
2011年10月16日 16:33:18
11楼
贯入度太大 不均匀沉降就会厉害,这个有多严重就不用我说了吧!!!