我们项目土质条件都是灰质粘土贯入度有27 20 18 27 26 24 我们建筑是4层楼15米 预应力管桩28米 领导老是怕,我想知道到底有什么好怕的,我就觉得没事,请高手指点。。
我们项目土质条件都是灰质粘土贯入度有27 20 18 27 26 24 我们建筑是4层楼15米 预应力管桩28米 领导老是怕,我想知道到底有什么好怕的,我就觉得没事,请高手指点。。
2楼
你把问题说清楚,是不是锤击预应力管桩,最后5锤的桩下沉数值,单位是mm?
如果是,以后沉降量一般较大,只要不是不均匀沉降,不会有大事,但是沉桩控制的不严格。
如果真是贯入度那么一点,就肯定没事。锤击桩贯入度的定义是十锤沉降量。锤击沉桩可以控制贯入度值,也可以控制最后100mm锤数,一个道理的。
如果谈的是地基土物探值,又另当别论了……
回复
3楼
27 20 18 27 26 24 最后5锤 锤击数不对!应该是越来越小才对 如27 26 24 22 20 19
最后取平均值应小于设计要求值, 这样没问题
回复
4楼
不是锤击数 是贯入值!更正
回复
5楼
是持力层判断吧
回复
6楼
学习啦
回复
7楼
按楼主的说法最后五锤 27 20 18 27 26 24 的贯入度已经超出规范规定的标准了
规范规定最后三阵锤(每阵10锤)以20~40mm为主控目标,
现在最后五锤(都不够10锤)贯入之和都一百多了,危险了
回复
8楼
看样子,你是桩长控制,看下地质报告,起伏不大的话,到了就行了
你的持力层也不是很强,只是粘土,贯入度大不一定承载力不好,粘土固结后,承载力能提高不少,最后得以静压为准
你总工担心么也正常,贯入度大有可能确实承载力不行,最好有当地周边经验。
一般来讲,打桩问题不大,计算还是比较简单的,跟地勘和设计方再复核下好了
回复
10楼
他用标准贯入度测试法得到的土的物理性指标 就看你怎么设计桩基础了 选择那层为持力层 贯入值应该是打入300mm需要锤击的次数 与土的阻力有关 你可以不管这个数 看土的物理性指标
回复
11楼
贯入度太大 不均匀沉降就会厉害,这个有多严重就不用我说了吧!!!
回复