一个专为地下车库而设的消防系统,室内消火栓用水采用市政管网,喷淋系统设置:在一多层屋面设一高位水箱约有18高,因高度不够现欲在高位水箱旁设一稳压系统(气压罐+扬程20的水泵),地下室有一喷淋泵房(扬程40m),请教各位这个方案可行吗?请大虾们提点建议,因高位水箱较低,有没有别的方案?
一个专为地下车库而设的消防系统,室内消火栓用水采用市政管网,喷淋系统设置:在一多层屋面设一高位水箱约有18高,因高度不够现欲在高位水箱旁设一稳压系统(气压罐+扬程20的水泵),地下室有一喷淋泵房(扬程40m),请教各位这个方案可行吗?请大虾们提点建议,因高位水箱较低,有没有别的方案?
2楼
消防水池在哪?
回复
3楼
100m3消防水池和喷淋泵房均在地下车库里面。
回复
4楼
你在哪个城市,广州市的市政给水管网压力为0.42MPA。用市政稳压已经足够
回复
5楼
天面设消防水箱,稳压系统取消.
回复
6楼
浙江余杭.
请问:稳压系统取消,水箱才18m的压头不够吧!
回复
7楼
市政稳压完全可以
回复
8楼
高位水箱18米的高差还不够?!
你对规范的理解可能有偏差!
回复
9楼
楼主确实有问题
回复
10楼
本人刚入水行,对水理解不深,这个问题可能很菜,但对小弟来说是个大问题,还请各位施心缓手;
18m扬程,有人说够的,有人说不够,各位喷淋管的阻力一般每米取多少帕?不胜感激!
回复
11楼
18m高度足够
回复