大家在设计时雨水怎么排放到室外?
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年07月23日 11:46:07
只看楼主

北方地区普遍明排,各个立管排放到散水上,由道路雨水口收集.南方普遍做法为管道敷设到地面下,接入到明沟或者雨水检查井中,在连接到市政雨水井上.不知道各位在设计时,现在哪种方式采用的比较多?\谢谢!

北方地区普遍明排,各个立管排放到散水上,由道路雨水口收集.
南方普遍做法为管道敷设到地面下,接入到明沟或者雨水检查井中,在连接到市政雨水井上.
不知道各位在设计时,现在哪种方式采用的比较多?\
谢谢!
免费打赏
shibushi1983
2006年07月25日 18:23:38
23楼
我这一般散排
回复
malong_555
2006年07月25日 20:13:14
24楼
我在设计的过程中,很多时候听甲方反映,宁愿花点钱也要埋地排出雨水,防止雨水漫流在路面上,包括空调水.
他们普遍的意见是,水漫流在人行道上很影响使用,而且南方水量比较大.
因此,多数都要做埋地出户至室外检查井中.
回复
zpzjt
2006年07月25日 20:43:39
25楼
按照甲方要求的前提下不要违反规范就行了。
回复
ralphgu
2006年07月25日 22:33:34
26楼


可是如何做到散排呢,这个问题我一直没有解决过,郁闷。
上个住宅项目,被业主搞定审图公司,在接入雨水井的时候做了个存水弯
回复
nyq
2006年07月26日 09:40:43
27楼
雨水直接排至散水我认为不妥,会导致散水长青苔,有安全隐患,特别是在建筑小区。
回复
hunter408
2006年07月26日 10:57:33
28楼
在南方雨量很大,特别是天面雨水,在这种情况下做散排就不合适了。
但去北方几个城市出差时特别留意过当地的建筑雨水系统的做法,几乎都是做散排的。我没在北方长时间居住过,我想既然有这种普遍现象存在就肯定有它存在的道理。
我也想听听这样做的道理。
回复
njhaiou
2006年07月26日 16:09:32
29楼
南方地区以前的做法是无组织排水,即各个立管排放到散水上,由道路雨水口收集.
现在普遍做法为有组织排水,即管道敷设到地面下,接入到明沟或者雨水检查井中,再连接到市政雨水井上.

回复
xsl8848@co163
2006年07月26日 16:39:02
30楼
我们不管外排内排都是水专业做,建筑有时只定雨水斗位置
回复
bxxb626
2006年07月27日 10:22:10
31楼
没想到排水的学问有这么深,我是新手,我想问的是大型建筑的排水管道的规格和排水管道的分布是否有联系,应该怎么做?还请各位高手指教。。。。
回复
肖拾根
2006年07月27日 11:06:00
32楼
因地制宜、
回复