【讨论】发电机灭火装置
fanhaifan_18
2011年10月12日 12:27:15
来自于机电设备
只看楼主

发电机基本技术规范 装机>1万kw时,发电机设置灭火装置,设计院要求4000kw的电机设置灭火装置(用水喷)请大家讨论一下 4000kw~10000kw的卧式水轮发电机 是否有设置 灭火装置(水喷型,即从技术供水管引至发电机壳)

发电机基本技术规范 装机>1万kw时,发电机设置灭火装置,设计院要求4000kw的电机设置灭火装置(用水喷)
请大家讨论一下 4000kw~10000kw的卧式水轮发电机 是否有设置 灭火装置(水喷型,即从技术供水管引至发电机壳)
免费打赏
超龄不惑驹
2011年10月12日 21:51:46
2楼
我们设计的水电站1万以下的有装置水喷雾灭火的也有不装置的——看业主的要求。
回复
fmc
2011年10月17日 08:53:29
3楼
还是尊重规范好!
回复
zengqiqi
2011年10月17日 17:09:59
4楼
主要看业主的要求,如果没有要求,最好不装。
即使要装,为了防止误动作,也最好不采用自动方式而用手动方式(快接头联接管路)。
发电机定子的起火是机率很小的事件,一般先是绝缘击穿,此时发电机的绝缘保护已动作,发电机中已无电流,无热量产生,起火发生的可能性非常小,喷水系统仅做为一个备用的灭火装置。绝缘材料的特殊性,起火是一个缓慢的过程,手动方式完全可以满足灭火要求。
回复
mingds1980
2011年10月21日 09:50:19
5楼
发电机消防并不能从技术供水管中取水,技术供水管中的水压不能满足要求的,要从专门的消防管道取水
回复

相关推荐

APP内打开