关于砼旁站的问题....请教老师。。。
impact1206
impact1206 Lv.6
2011年10月12日 12:19:04
来自于建筑施工
只看楼主

本人从事监理工作,监理是要求对施工过程中重点施工工序、部位,进行旁站的,,但是我想问问,对于浇筑楼层板面时在旁站的过程中应该注意什么呢?(注:房地产住宅建筑,层高3米,墙柱和梁板一起浇筑),请教高手给予指点,,要不然大热天的傻站着楼面上那不是很惨?拜托啦。。。

本人从事监理工作,监理是要求对施工过程中重点施工工序、部位,进行旁站的,,但是我想问问,对于浇筑楼层板面时在旁站的过程中应该注意什么呢?(注:房地产住宅建筑,层高3米,墙柱和梁板一起浇筑),请教高手给予指点,,要不然大热天的傻站着楼面上那不是很惨?拜托啦。。。
免费打赏
impact1206
2011年10月12日 22:38:22
2楼
没有高手么??拜托哦
回复
li871105
2011年10月13日 10:24:45
3楼
其实浇筑梁板柱 要注意的问题很多。您的旁站工作并非混凝土开始浇筑的时候才开始,浇筑之前就开始了:
首先,模板:板模、梁模、柱模,先看几何成型尺寸;模面是否清理干净;梁板柱钢筋是否按要求制作,板筋马镫 保护层 等等钢筋方面的 ,只有这两方面通过监理浇筑前验收 你才能在混凝土浇筑通知单上签字认可吧 这个不多说了
混凝土浇筑前的最后一道准备工作:特别市天气大的时候,一定要要求施工方发水,润湿模板
一般梁板柱墙的浇筑顺序是:先墙柱,后梁板。这个设计到不同构件混凝土强度等级不同区别,建议你翻阅一下梁柱节点浇筑的要求(很好查)
再有就是混凝土质量的感官控制,感觉混凝土的质量有问题时要及时联系施工方商讨方案,或直接发通知停止浇筑(视情况而定)
大面积浇筑时,要注意新老混凝土交接时注意 不要在设计以外的其他地方留置施工缝,一定要控制好混凝土回环浇筑的时间,避免过多施工缝的产生。
好像还有很多···这里不一一阐述

[ 本帖最后由 li871105 于 2011-10-16 07:54 编辑 ]
回复
八袋长老
2011年10月13日 11:17:22
4楼
旁站的原始目的是监理砼的配合比、振捣密实度及钢筋的保护层、关键是保护负弯矩筋的高度不被施工中踩塌。
回复
zhuhuagang123
2011年10月13日 12:37:20
5楼
回复
xmfjzg
2011年10月13日 12:59:26
6楼
供参考:
1,浇捣手续是否齐全,有土建专业监理工程师签字同意浇筑;施工单位有管理人员带班施工;
2,第一车附混凝土的有关资料,如出厂单上的信息是否正确,标注的浇筑部位\标号是否符合现场实际;出厂后花多少时间到工地,初凝时间减去路途时间后剩余的时间是否满足施工要求,剩余时间不能满足施工要求的要退回工厂;
3,现场塌落度检查,是否符合开盘鉴定的数值;不符合开盘坚定数值的要退回工厂,严禁现场加水调整塌落度;
4,按标准要求设定混凝土试件数量,在正常情况下随机取样,按见证要求监督制作试件,将取样情况纪录在监理日记上;
5,混凝土按要求进行振捣,没有漏振\欠振\过振;混凝土接茬得当,没有出现冷缝,即在初凝时间到来之前接上新的混凝土;
6,钢筋\模板有专人看护,有水电工看护预留预埋的管线暗合等,施工单位管理人员带班协调指挥;
7,先前浇捣的混凝土在初凝时间到来之后有专人收光,在终凝变干后有专人浇水养护;
8,现场出现异常情况应及时报告总监协调处理;
回复
pingdan8301
2011年10月13日 20:18:00
7楼
砼浇筑前,查看砼浇灌申请报告。浇灌部位是否进行了隐蔽工程验收(土建,水,电)。
如商品砼,应报送砼配合比通知单和水泥、外加剂、砂、石等材料检验报告。施工现场准备情况等。
浇筑地点检查塌落度,浇筑过程中检查浇筑的间歇时间,防止出现冷缝。墙柱与梁板同时浇筑时,应在墙柱浇筑完毕时停歇1-1.5小时,再继续浇筑梁板。
对已浇筑完毕的砼按规定时间加以覆盖和浇水养护。
回复
eagle-6
2011年10月13日 21:58:11
8楼
回复
zywxg8484
2011年10月13日 22:12:08
9楼
学习了,好久没搞土建工程了,真羡慕啊
回复
wolfzsy
2011年10月13日 22:54:23
10楼
很差啊
回复
w823761395
2011年10月14日 09:32:09
11楼
旁站是在专业监理工程师隐蔽验收后,已经下发浇筑令浇筑监督过程,首先检查施工单位浇筑人员:技术员.施工员,混凝土工,模板.钢筋.安装守护是否到位;检查到场混泥土单据强度等级,检查塌落度;浇筑过程中观察模板钢筋是否移位,及时修复;记录开盘时间完成时间和浇筑过程,做好旁站记录,特殊情况及时通知总监;
回复

相关推荐