请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
2楼
请听小生解释,首先公建和住宅窗间墙都是800,详见:高层民用建筑设计防火规范:
3.0.8 建筑幕墙的设置应符合下列规定:
3.0.8.1 窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃烧材料。当外墙采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。
3.0.8.2 无窗槛墙或窗槛墙高度小于0.80m的建筑幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧体裙墙或防火玻璃裙墙。
3.0.8.3 建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用防火封堵材料封堵。
另外建筑设计防火规范中也有
7.2.7 建筑幕墙的防火设计应符合下列规定:
1 窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃材料。当外墙面采用耐火极限不低于1.00h 的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃材料;
2 无窗间墙和窗槛墙的幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙;
3 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。
还有住宅建筑规范中
9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。
你所讲的1.2米只是高规6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
的条件之一。
另外公建所讲800只是说的幕墙在我理解窗也同样要800,虽然没有具体指出。
回复
3楼
多谢多谢,这东西就是没有明确的出处,叫人很纠结,大家一起来讨论一下.
回复
4楼
另外公建所讲800只是说的幕墙在我理解窗也同样要800,虽然没有具体指出
回复
5楼
就是,要是这些问题都有快捷的查询途径就好了。
热心人真多,来学习了。
回复
6楼
首先公建和住宅窗间墙都是800,详见:高层民用建筑设计防火规范:
朋友,今天我正好在消防局了解这个事情:这是一个强制性条文,在高规 《GB50045-95》19页有详细的说明,现在我没有这个规范,方便的话你可以看看,就是1.2米。
回复
9楼
学习了!谢谢各位!
回复
10楼
多谢多谢,这东西就是没有明确的出处,叫人很纠结,大家一起来讨论一下.
回复
11楼
热心人真多,来学习了。
回复