直饮水管道设计计算
dengxtao
dengxtao Lv.2
2006年07月23日 04:10:06
只看楼主

我是新手,我想问问直饮水的管道计算,现在手上有一个414套别墅的直饮水管道计算,2立方/小时,变化系数2.5 我不知道怎么去取回流量和管道设计,流速等。

我是新手,我想问问直饮水的管道计算,现在手上有一个414套别墅的直饮水管道计算,2立方/小时,变化系数2.5 我不知道怎么去取回流量和管道设计,流速等。
免费打赏
xhg-xu
2006年07月23日 06:07:57
2楼
直饮水设计没做过,正好跟着学一下。
回复
c780207
2006年07月25日 13:24:15
3楼
2.5是常规系数,之饮水就不行了,根据技术规程应该在4-6之间,满负荷,回流定压取值,回流30-45%.
回复
xqiang22233
2006年07月26日 09:57:29
4楼
直饮水管道设计中入户后,一般应用的管材是什么材料的?
回复
zhaoyijun
2006年07月26日 11:05:29
5楼
有现行规范可参考,但由于流量比较小,水力计算比较麻烦,建议适当放大,多设可调阀门和检测点尽量做到实时监控
回复
duanshanbing
2006年07月27日 10:02:20
6楼
管道计算一般采用估算,先算末端支管,用倒推法,流速一般取1m/s,回水管一般取小一号就行了,别墅的支管一般较长,要慎重考虑,别形成"死水"
回复
weathercock
2006年07月31日 16:30:08
7楼
据研究,直饮水管道宜采用不锈钢管
回复
duanshanbing
2006年08月02日 10:09:53
8楼
从经济考虑,目前教多用PPR管道,施工方便,又安全卫生,不锈钢(食品级)和铜管造价太高,用得很少