厨房排污管与厕所排污管相连接是否符合规范
wuminghui2010
2011年10月12日 08:26:01
只看楼主

本小区的一楼是商铺,2楼到28楼均为住宅,设计时将底层商铺的厕所马桶及洗手台和地漏的排水管与楼上的厨房排水管相连,商铺最终的出水管径为110,楼上有两个户型厨房排水管均与该排水管相连接. 目前由于排水管内的由于堵塞,导致污水从一楼商铺的地漏返出,造成商铺的财产损失,并要求物业索赔,不知道将厨房排污管与厕所排污管相连接是否符合相关设计规范,其主要的依据是什么?在哪可以找到相关要求啊,谢谢!

本小区的一楼是商铺,2楼到28楼均为住宅,设计时将底层商铺的厕所马桶及洗手台和地漏的排水管与楼上的厨房排水管相连,商铺最终的出水管径为110,楼上有两个户型厨房排水管均与该排水管相连接.
目前由于排水管内的由于堵塞,导致污水从一楼商铺的地漏返出,造成商铺的财产损失,并要求物业索赔,不知道将厨房排污管与厕所排污管相连接是否符合相关设计规范,其主要的依据是什么?在哪可以找到相关要求啊,谢谢!
免费打赏
mqy128
2011年10月13日 11:12:57
2楼
不符合《建筑给排水规范》4.3.6A条。

厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。强条。
另外,你这个是否有专用通气立管?没有的话应按底层单排处理,也不能和上面共用立管。
回复
markovnikov
2011年10月13日 11:18:45
3楼
4.3.6A 厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。规范上写得挺清楚的啊。
回复
自来水
2011年10月13日 11:31:05
4楼
《建筑给排水规范》4.3.6A条。只是要求厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。底层商铺排水管与相排出管相连,但要按规范要求做好一定的措施,规范没有不允许。不过出于安全考虑,我是从来不这样设计,而是底层商铺排水管单独排出。
回复
liuqiang1006
2011年10月13日 13:16:55
5楼
厨房的排污管要做隔油池,不要与卫生间管道合并。
回复
山泉雾雨
2011年10月13日 15:04:19
6楼
一般底层排水均独立排出,不与楼上下行的立管相连,厨房与卫生间的排水管宜分开设置。
回复
jxf0612
2011年10月13日 21:28:22
7楼
厨房卫生间立管单独设置,规范要求的
回复
mobaitdcq
2011年10月13日 22:38:47
8楼
厨房废水含油量大,不能与卫生间污水同管排放,否则很容易造成堵塞的
回复
yanlchou
2011年10月14日 08:27:05
9楼
学习,学习
回复
wynlx1973
2011年10月14日 09:38:17
10楼
必须分开设置立管
回复
zu11344019
2011年10月14日 10:48:51
11楼
厨房间的污水要单独接管经隔油池处理后再进污水管
卫生间内的马桶为废水管排除,应该与污水管分开
回复

相关推荐