2楼
应该!
回复
3楼
抗风柱只是承受水平荷载,所以设置绞接就可以了,没有必要设置刚接,我所见过的抗风柱好像都是两端铰接
一家之言,请高手指教
回复
4楼
不一定的,有是抗风柱高度很高或是兼做结构柱时也考虑柱脚刚接
回复
5楼
我最终计算时将内局部二层基础设置成为固接
回复
6楼
做成固接后基础超大,比铰接大一倍。请教到底是为什么?
回复
7楼
一般排架厂房的抗风柱采用柱底固接,从受力简图看是合理的.它能传递弯矩,剪力和轴力.以柱底部为控制截面.它是超静定结构,上部与屋架或钢梁的连接为铰接,仅传递水平力,当梁处刚性系杆失稳时,柱的安全不受影响.
目前ps2000计算软件中常用的是抗风柱采用柱底铰接,从受力看类似于梁.它的铰接端只传递剪力和轴力.以柱中部为控制截面.它是静定结构,上部与屋架或钢梁的连接为铰接,当梁处的刚性系杆失稳时,仅下端铰接的柱是不安全.
我倾向于第一种做法.
做成固接后基础超大的原因是它比铰接多了所传递的弯矩.
回复
8楼
一般的情况是铰接,但有的兼做结构受力,为传递弯距只能设计成刚接
回复
9楼
看来光靠软件是不行的,还要真正弄懂其所以然。。。。有收获。
回复
10楼
抗风柱主要承受风荷,按铰接计算.
回复
11楼
我有点想不通:
抗风柱是用来抵抗风载的,如果做成绞接,那不是没起到做用吗!
做成钢接,用抗风柱的刚度来抵抗水平力,做成绞接的话,抗风柱会绕着底部的绞旋转啊!上部的水平力全部传到结构上了啊
回复