【请教】一个水路设计问题 有简图
胖次胖次
2011年10月11日 15:36:39
来自于中央空调
只看楼主

该项目是个大旅馆,南北走向,4层,4层顶两端各有加盖的房间其中需要风盘的是2层北侧,3-4层和5层南侧加盖的屋管径在北侧,不能另开管井,具体配置如简图所示,2层累计20个风盘,流量23m³/h;3、4各为43个风盘,流量29m³/h;5层南侧5个风盘,总流量约9m³/h现在的问题是:1.管井在北侧,每层做同程,是否能保证水力平衡?(我有些担心长度太长,楼内走廊有80米长)2.5F多出的一块要接到4F的末端,这样是否对水力平衡产生很大影响?

该项目是个大旅馆,南北走向,4层,4层顶两端各有加盖的房间
其中需要风盘的是2层北侧,3-4层和5层南侧加盖的屋
管径在北侧,不能另开管井,具体配置如简图所示,2层累计20个风盘,流量23m³/h;3、4各为43个风盘,流量29m³/h;5层南侧5个风盘,总流量约9m³/h

现在的问题是:

1.管井在北侧,每层做同程,是否能保证水力平衡?(我有些担心长度太长,楼内走廊有80米长)
2.5F多出的一块要接到4F的末端,这样是否对水力平衡产生很大影响?
3.如果要加些调节原件,加什么东西呢?(不考虑风盘加电动二通阀)

有什么好的想法请大家指教!
免费打赏
胖次胖次
2011年10月11日 15:37:33
2楼
忘了放上简图了
回复
zlienfon
2011年10月11日 20:06:12
3楼
您这个走廊长度很适合做同程,能解决您的担忧,无须依靠任何成品水力平衡部件。
回复
chachababy
2011年10月12日 10:51:28
4楼
想加的话就在供回水加平衡阀,其实做了同程没有多少必要
回复
胖次胖次
2011年10月12日 11:54:22
5楼
谢谢两位指教,我是不准备加平衡阀了,但听说有种自力式流量调节阀我想加到每层主管上,不知道谁用过那种阀门,好用吗?
回复
junde_li
2011年10月12日 14:07:37
6楼
可以每层加压差平衡阀即可
回复
qinzhimeng
2011年10月12日 17:05:24
7楼
考管径计算 实现平衡就可以啊 因为风盘的阻力大 好平衡啊
回复
xcool526
2011年10月12日 18:12:27
8楼
这样的小系统做同程后完全没必要装平衡阀了。
回复
胖次胖次
2011年10月13日 09:16:10
9楼
好的,既然各位高手都认为做了同程就不要加调节阀了,那我就不加了
回复
killman
2011年10月13日 13:48:00
10楼
你这种我以前做了一个国际酒店7层楼,跟你案例接近,我当时做的是水平和立管同程式,在各层水平横管上设置静态平衡阀(TA的产品),调试时很顺利,基本不会有盘管水量不够的问题。
回复
zhangyiwen1980
2011年10月13日 14:57:29
11楼
不要平衡阀了吧