厂房为普通三层,卫生间无洗浴设施.审图意见:1.引入配电室的钢管,电缆穿好后应封堵(GB50303-2002)2.卫生间应设局部等电位箱(GB50303-2002)大家怎看,谢谢

厂房为普通三层,卫生间无洗浴设施.审图意见:
1.引入配电室的钢管,电缆穿好后应封堵(GB50303-2002)
2.卫生间应设局部等电位箱(GB50303-2002)
大家怎看,谢谢
免费打赏
zn28
2006年07月22日 13:36:54
2楼
1.这个事情好象应该是监理监督施工单位的事啊
2.暂不知道厂房也有此规定.
不知道GB50303-2002是什么规范?
回复
leedreamfly
2006年07月22日 13:45:30
3楼


干嘛用质量验收规范审查设计图纸?
回复
流浪汉
2006年07月22日 13:53:35
4楼
我也觉得施工验收规范上的东西总不可能全都写上设计说明吧
回复
大鼻山
2006年07月22日 15:22:06
5楼
全国审图的,应集中搞个学习班
回复
han2003
2006年07月22日 15:33:59
6楼
2条全是提的没道理
回复
xiaozhu2001
2006年07月22日 15:42:40
7楼

哈哈,搞过学习班后再来个全国注册审图人员执业资格考试。
这里有一个建设部下发的文件,但愿对大家有用。http://www.cc.ln.gov.cn/lantu/download/lantu_scyd.htm
回复
wj98329
2007年06月07日 17:43:58
8楼
是啊,提的没什么水平。卫生间又没淋浴,做什么局部等电位。至于提到施工质量这本规范,我觉的相当的没有水平,施工质量验收中有十几条强条,是不是都要写上。