我做了一个16米跨屋盖,验算结果如图。 若按“结构最大竖向位移:整个结构竖向位移最大的节点。如不满足,在荷载不能减小的情况下,调整影响最大位移节点的梁或柱,使截面加大。” 的话,那么这条钢梁要做得很大。 按以前经验所得,这钢梁已应该足够。 活载0.3kn/m2, 恒载0.25kn/m2, 风载0.55kn/m2。 是否在建模已出问题? 再看应力比,已很富余了,再加大钢梁很浪费。
若按“结构最大竖向位移:整个结构竖向位移最大的节点。如不满足,在荷载不能减小的情况下,调整影响最大位移节点的梁或柱,使截面加大。”
的话,那么这条钢梁要做得很大。
按以前经验所得,这钢梁已应该足够。
活载0.3kn/m2, 恒载0.25kn/m2, 风载0.55kn/m2。
是否在建模已出问题?
再看应力比,已很富余了,再加大钢梁很浪费。