高余热余湿厂房怎么做通风改造
背着房子找地皮
2006年07月22日 09:42:16
来自于通风排烟
只看楼主

我们单位原来的一个工程,生物制剂厂房,有大量蒸汽需要排出,当时设计人没有考虑采用天窗,只是在墙上留了风机。由于初期产量小,而且不是连续生产,所以问题不突出。现在产量增加,而且是连续作业,冬季出现蒸汽大量凝水,请问这种情况怎么改造???那位高人有这方面的改造经验啊

我们单位原来的一个工程,生物制剂厂房,有大量蒸汽需要排出,当时设计人没有考虑采用天窗,只是在墙上留了风机。由于初期产量小,而且不是连续生产,所以问题不突出。现在产量增加,而且是连续作业,冬季出现蒸汽大量凝水,请问这种情况怎么改造???那位高人有这方面的改造经验啊
免费打赏
zhangxin135
2006年07月22日 14:10:54
2楼
做局部排气罩
回复
dmrtfjws21
2006年08月12日 11:52:29
3楼
我做过发酵车间的排水蒸汽、费气改造。车间是92m×12m,发酵期间不需要排风,发酵结束出货时,需要快速排风。我选用2台风量43000立方/小时的墙体风机。效果很好,开机后3分钟排空水蒸汽、费气。关键要选用低压大风量风机。
回复
xych007
2007年06月05日 09:19:19
4楼
考虑蒸汽余热回收更好。
回复
xych007
2007年06月05日 09:20:18
5楼
大量排风时在考虑蒸汽余热回收最好了。
回复
xych007
2007年06月07日 09:33:14
6楼
局部排风罩交流群号:41293757
回复
dlldll
2008年10月24日 09:22:21
7楼
请问楼主后来是如何改造的呢?我现在也在做这种情况的一个工程。照理说楼主的项目原来设计的墙上安装风机,这是机械排风,应当比留天窗这种自然排风的通风效果还要好啊,为啥机械通风的效果不好呢,是不是风机的风量小了?这样的车间换气次数应该取多大呢?工艺专业提过来的条件是10次/小时,这个数是否太大了?还有,如果既留天窗,又装风机,这样的效果好吗?这样的话是不是天窗起不到自然排风的效果了?