新手上路,请教高手喷淋?
yaviscz
yaviscz Lv.6
2003年08月10日 16:18:52
只看楼主

仓库二级要求喷水强度16,作用面积300。按3米乘3米布置喷头,那么作用面积里的喷头数才35个。 为了达到规范的喷水强度,那么计算的时候最不利喷头起点压力就不是0.1MP吧?应该比它大。 或者减少喷头间距来达到喷水强度。这样想对吗?请提出你的宝贵意见。

仓库二级要求喷水强度16,作用面积300。按3米乘3米布置喷头,那么作用面积里的喷头数才35个。
为了达到规范的喷水强度,那么计算的时候最不利喷头起点压力就不是0.1MP吧?应该比它大。
或者减少喷头间距来达到喷水强度。这样想对吗?请提出你的宝贵意见。
免费打赏
xsj9428
2003年08月11日 09:16:22
2楼
作用面积应该是260m2.
回复
xsj9428
2003年08月11日 09:20:40
3楼
喷头间距应经计算确定.
回复
aray
2003年08月11日 14:12:34
4楼
恩,这样想是没错的,不过正如楼上老兄说的,喷头间距应经计算确定。
不然你也可以去深圳给排水专业论坛看看,http://www.szwater.com ,上次我有看到相类似的贴子!
回复
xsj9428
2003年08月12日 09:55:30
5楼
你的正确,作用面积应该是300m2.
回复

相关推荐

APP内打开