【求助】一层的建筑要不要画竖向配电系统图?
互鲁娃
互鲁娃 Lv.4
2011年10月10日 15:17:38
只看楼主

一层的建筑要不要画竖向配电系统图?

一层的建筑要不要画竖向配电系统图?
免费打赏
bjlyca6
2011年10月11日 10:23:27
12楼
很明确的告诉你,需要画。竖向系统是确定各各配电箱关系和用电量的最准确图纸,计算书也要和他相结合,所以必须画
回复
wusdsg
2011年10月11日 11:52:39
13楼

是的,我对楼主的理解也是这方面问题
回复
dianqipanli
2011年10月11日 13:38:56
14楼
竖向,垂直方向。
多层有时有竖向系统图,但没有也可以读图、施工。高层就必须有了,不然,各层的线缆来路、敷设方式、本层用电设备型号、数量、走向.......,如果只靠各部分电气系统图、平面图,很难结合到一起。
不过一层建筑就是有系统图也不应该叫竖向系统图吧?竖不起来呀。
回复
cqluhai96321
2011年10月11日 14:16:33
15楼
单层工业用电:电气系统图、动力平面布置图、照明平面布置图、接地防雷、火灾自动报警图、高低压配电室布置图、、、、、、
回复
李碧云
2011年10月11日 15:41:51
16楼
应该不用 ,有时二、三层都没有画,看工程的难易程度
回复
langaiwei
2011年10月11日 16:00:11
17楼

同意,画竖向系统图就是为了便于读图和施工,一层的没必要画,有平面和系统图就应该能看得懂了
回复
魔术师
2011年10月11日 16:35:23
18楼
一层的不用。
所谓竖向图,一般指民用高层或者多层电气配线系统图。对于工业设计,一般没有用竖向图的。
回复
lsl4000
2011年10月11日 20:47:52
19楼
不需要。根据《建筑工程设计文件编制深度规定》2008年版 4.5.6 变、配电站设计图 第4款要求竖向配电系统图。已建筑物、构筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,
回复
我爱喝绿茶
2011年10月11日 21:50:48
20楼
不用。。。。。。。。。。
回复
renshenghebi
2011年10月12日 15:32:30
21楼
不用,多层为了直观一些一般要画竖向,一层房子不用画.正常出系统图.
回复