我知道规范上规定框架梁的最大配筋率为2.5%。但我今天在构造手册上P77看到,抗震结构的框架梁梁端最大配筋率与钢筋的种类、抗震等级和混凝土强度有关,不知各位注意没有?
我知道规范上规定框架梁的最大配筋率为2.5%。但我今天在构造手册上P77看到,抗震结构的框架梁梁端最大配筋率与钢筋的种类、抗震等级和混凝土强度有关,不知各位注意没有?
2楼
《砼规范》10.4.5 As≤(0.35. βc.fc.b.h0)/fy
fc:混凝土强度设计值
fy:普通钢筋强度设计值
βc:混凝土强度影响系数------《砼规范》7.5.1
βc与抗震等级有关---------------《砼规范》11.2.1
最大配筋率ρmax= As/(b.h0)(%)
由以上,不难看出:抗震结构的框架梁梁端最大配筋率与钢筋的种类、抗震等级和混凝土强度有关。
但是需要注意:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。《砼规范》11.3.1
《抗震规范》6.3.3
回复
3楼
这个2.5是指上部的负筋,注意是上部
回复