此计量箱为什么会发生这问题?
一指慢
一指慢 Lv.17
2011年10月10日 11:33:39
只看楼主

此计量箱可能产生的问题

此计量箱可能产生的问题
SAM_0710.JPG

SAM_0710.JPG

免费打赏
huitoushian1
2011年10月12日 10:08:58
22楼
1、第一个互感器没接地,属严重错误
2、表看不清,是不是表的读数不一样,还是电流表变比不一样
3、3、4照片表如果变比不一样,是不是柜子用途不一样,同样用途及同样负荷,应该一样,不一样就是厂家错误
回复
一指慢
2011年10月12日 10:15:51
23楼

就是拿个破相机对感兴趣的拍一下。

第一张图:电源线是从互感器下端向上穿的(由P2穿向P1)如果二次S1、S2没调换的话计量是不正常的。
经查证,他只把中相的二次反接了。
第三、四两图中的电流表给错装了。250/200/200;250/250/200(放大可见)
回复
qq675159149
2011年10月12日 10:16:17
24楼
由于图片不太清楚.你的电表是几A的.配互感器一般用3*1.5(6)假设不是的话.那就误差大的去了.比如你要是用3*30(100)的话.就是接线正常.误差也会很大.(2)你的互感器二次回路有断的现象吗?包括接触不良.应仔细检查.(3)电度表内的电压连片是否连好(4)互感器的二次回路和主线路一致吗?-----检查后一般能解决你的问题!ok
回复
huanglp
2011年10月12日 13:13:38
25楼
眼睛都看爆了,终于看到了两点:
电流比 600A:5A
穿心  1匝
哈哈!
回复
meng770205
2011年10月12日 14:23:40
26楼
第一张,检查你的电流互感器和你使用的总负荷是否是正确的,。电流互感器绕匝比是否正确,
后面二张,因为是两台箱子,先检查你下面接的负荷是否和那一台一致,如果不一样那是正常的。
回复
asmdl
2011年10月12日 21:31:00
27楼
他山之石,可以攻错
回复
lcccm123
2011年10月12日 22:21:49
28楼
你的图根本就看不出什么来,不能说明什么问题,
回复
cnkaqi030
2011年10月13日 09:55:43
29楼
图片好清晰哈
回复
youmeyer
2011年10月13日 10:45:40
30楼
学习了,是工地都是这样
回复
withoutyou456
2011年10月13日 18:00:57
31楼
这个配电箱的互感器是不是相位接得不对哦
所以计量不准
回复

相关推荐

APP内打开