民规中:建筑物消防用电负荷为一级,当采用灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。--我的理解是:1、应急灯只引自非持续供电回路,其主电源与持续供电回路无关2、充电线接自普通持续供电回路,但此回路不是专用回路,可就近引3、按防火分区设置应急照明配电箱,此箱即是双电源末端互投箱4、自带蓄电池供电时间1~5分钟即可,只起到非持续电路带电为止5、应急照明可以平时参与照明也可以不参与,从技术上均可做到
民规中:建筑物消防用电负荷为一级,当采用灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
--我的理解是:1、应急灯只引自非持续供电回路,其主电源与持续供电回路无关2、充电线接自普通持续供电回路,但此回路不是专用回路,可就近引3、按防火分区设置应急照明配电箱,此箱即是双电源末端互投箱4、自带蓄电池供电时间1~5分钟即可,只起到非持续电路带电为止5、应急照明可以平时参与照明也可以不参与,从技术上均可做到
--但问题是:非持续电路来电后,如蓄电池仍带电,则出现两电源同时供电的问题,如何处理?还望高手指点,谢谢。
3楼
这个问题应急灯本身应该有处理的吧。。比如带个继电器什么的,市电断开后继电器也断开,蓄电池接在继电器的常闭触点上
回复
4楼
很多人都碰到此问题吧?看来还是编规范者的问题。
回复
5楼
现在好多应急照明你们搞复杂了,你们见过现在好多房子里那种两个大眼睛的应急照明灯没?直接在每层楼的配电箱用一个回路把所有应急照明灯串起来,平时合断路器,他们就在充电,等停电了,这些应急照明灯自然投入工作,只要不做什么太大或者太重要的工程什么双电源切换什么的都是浮云。就用这种两个大眼睛的应急照明灯。
回复
6楼
我使用的应急灯是零线、火线都断开的时候,主灯上面有两个24V的应急灯就亮,平时充电的,不冲突~~
回复
7楼
一级应急照明还是应该双回路供电的,同时还应接入消防信号,事故启动应急灯具
回复
8楼
这是与民规相违的,也是有些地方消防局不认可的做法。
回复
9楼
请版主回答我上面的问题,谢谢!
回复
10楼
看你用在的场合,工作环境对应急照明的要求是继续工作还是疏散指示?根据此,可以对蓄电池的放电时间做要求,
回复
11楼
我们也一直在纠结这个问题,审图的说,选择应急灯的时候选择三项进线的,这样就不会冲突了,可是我都没有看到产品样本,但是他说可以定做
回复