请教各位大侠,6.5米净高采用什么形式送风口,是双层百叶,旋流风口,还是喷口,还是有其他形式的风口。
请教各位大侠,6.5米净高采用什么形式送风口,是双层百叶,旋流风口,还是喷口,还是有其他形式的风口。
22楼
支持。。。
因为我做了一个项目,双层百叶,夏季运行良好。。但是冬季效果差点。。
车间净高7M
回复
23楼
旋流式不行吧
回复
24楼
优先选择旋流风口
回复
25楼
我也支持旋流风口,也想知道怎么选型?求教
回复
26楼
建议用旋流风口,室内温度梯度较小,样本上有选型资料。PS:因为不好选型,不用旋流风口,这种态度是不行滴,呵呵
回复
27楼
回复
28楼
用旋流风口或喷口
回复
29楼
最合适是旋流风口
回复
30楼
球型喷口一般用于侧吹,旋流风口下吹,都用于高空间的场合,据实际情况定。
回复
31楼
要800pa这么大啊
回复