基础梁有无加密区一说?
earth_001
earth_001 Lv.3
2011年10月10日 09:27:15
来自于地基基础
只看楼主

承台间拉一道基础梁,承受墙体荷载,这个基础梁是否有加密区与非加密区的说法?另外腰筋的配置是否按普通梁的设置呢?[ 本帖最后由 earth_001 于 2011-10-10 09:36 编辑 ]

承台间拉一道基础梁,承受墙体荷载,这个基础梁是否有加密区与非加密区的说法?另外腰筋的配置是否按普通梁的设置呢?

[ 本帖最后由 earth_001 于 2011-10-10 09:36 编辑 ]
免费打赏
yihanyuffff
2011年10月17日 11:11:09
22楼
基础梁不需要加密,腰筋不需要加
回复
工民建
2011年10月17日 12:53:00
23楼
没有加密区,看计算需要了,腰筋配置同普通梁
回复
遥远的地方
2011年10月17日 14:32:34
24楼
要分清楚基础梁跟拉梁的区别,如果没有地下室基础梁是要考虑抗震的,有加密区,拉梁是在基础顶设置的,拉梁才没有加密区
回复
zkp22
2011年10月19日 10:02:01
25楼
按轴拉构件计算,若梁上有填充墙则需考虑抗弯。一般梁端不需要加密。除非支座剪力比较大(线荷载较大)。
回复
maxitweber
2011年10月19日 10:32:09
26楼

基础在很多情况下是要考虑抗震的,举几个例子,《建筑地基基础设计规范》8.4.10和8.4.12。地基梁的情况,并不是不考虑延性要求,而是因为地基梁的截面承载力和刚度都明显大于底层柱,一般情况下都是柱底先出现塑形铰,所以规范不要求对基础梁端进行箍筋加密。
悬挑端箍筋加密的情况一般是出于抗剪承载力的考虑。

[ 本帖最后由 maxitweber 于 2011-10-19 10:34 编辑 ]
回复
co1426732224333
2015年09月26日 08:43:54
27楼
平法苦了施工人。
回复
ctd22928356
2015年09月30日 10:14:37
28楼
一般来说,地基梁,与承台顶平的地梁可不考虑抗震,而独立基础与框架柱相连的连梁要考虑抗震。
回复
huashengmobai
2015年10月11日 20:56:18
29楼
是否有抗震的需求了
回复