水平钢筋在端部暗柱的锚固做法改来改去?
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年10月09日 20:02:19
只看楼主

1.记得过去03G101-1 剪力墙水平钢筋在端部暗柱的锚固:是在暗柱纵筋外侧。2.然后,出版了03G101-1(修订版)。专门将剪力墙水平钢筋在端部暗柱的锚固:改为了在暗柱纵筋内侧。3.现在,11G101-1图集,又将剪力墙水平钢筋在端部暗柱的锚固:改为了在暗柱纵筋外侧。 是否改错了? 水平钢筋放在暗柱纵筋内侧挺好的,为啥要改为外侧呢?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-9 20:04 编辑

1.记得过去03G101-1 剪力墙水平钢筋在端部暗柱的锚固:是在 暗柱纵筋外侧

2.然后,出版了03G101-1(修订版)。专门将剪力墙水平钢筋在端部暗柱的锚固:改为了在 暗柱纵筋内侧。

3.现在,11G101-1图集,又将剪力墙水平钢筋在端部暗柱的锚固:改为了在 暗柱纵筋外侧
是否改错了? 水平钢筋放在暗柱纵筋内侧挺好的,为啥要改为外侧呢? 未命名.jpg

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-9 20:04 编辑 ]

未命名.jpg


QQ截图未命名1.jpg

被抛弃的小孩
2011年10月10日 13:17:22
2楼
这里确实有疑问,06G901-1也是在里面。
我还想补充一个问题,我曾经的一个工程,水平筋是圆钢,设计说有暗柱的端部,水平筋在外端,且端部不用180°弯钩!就和11G101-1上一样。(还是以个大型设计单位)
不知道大家怎么看
回复
被抛弃的小孩
2011年10月10日 13:24:02
3楼
不过现在11G101-1中对水平筋计入配箍率计算,和构造!那么我觉得11G101-1是对的。
回复
被抛弃的小孩
2011年10月10日 13:31:46
4楼
又有一个疑问,如果按11G101-1,那么现在设计还会有柱箍筋150间距,水平筋200的吗?如果这样,该怎么施工!
回复
guobet
2011年10月10日 14:57:16
5楼
这个是按照不同的情况进行的区别使用吧,反正我们这老大是这样说
回复
fengbojiang3000
2011年10月10日 18:45:02
6楼
这种问题只能灵活运用了,两种方法都会有道理支持的.
回复
imanager
2011年10月10日 19:07:23
7楼
肯定是经过验证之后
回复
jjytqi2588
2011年10月10日 21:38:19
8楼
看图纸设计的按哪个规范了。
回复
zylnj2011
2011年10月10日 22:02:06
9楼
里外无所谓吧,都行
回复
长风漫无
2011年10月11日 07:31:35
10楼
放在内侧是防止钢筋拉直后踢破混凝土,剪力墙水平筋没有拉直的可能性

[ 本帖最后由 wwutian 于 2011-10-11 07:33 编辑 ]
回复
夏宁
2011年10月11日 09:06:17
11楼
个人认为还是放外侧合理一点。