【请问】建筑小区总计算功率的同时系数怎么取?
漫天飞雪
2011年10月09日 18:32:38
只看楼主

建筑面积200多万平米的小区(以软件开发为主的科技园)要进行电力规划,按单位面积功率法估算总功率(商业,居住,办公等取不同的VA/平方米值),算完总功率后要乘一个同时系数,请问这个同时系数怎么取,什么规划或书上有?

建筑面积200多万平米的小区(以软件开发为主的科技园)要进行电力规划,按单位面积功率法估算总功率(商业,居住,办公等取不同的VA/平方米值),算完总功率后要乘一个同时系数,请问这个同时系数怎么取,什么规划或书上有?
qiao55
2011年10月12日 20:17:55
12楼
回复
yangqian0610
2011年10月14日 13:35:56
13楼
一般是按经验的,因为规范没有明确要求,大概差不多就行。
回复
cnkaqi030
2011年10月14日 13:42:29
14楼
2楼主的解释很给力
回复
漫天飞雪
2011年10月18日 15:29:56
15楼
不好意思,开始打错了,应该是同期系数

湖南省的民用建筑电气设计手册78页住宅计算:在计算多个变电所的计算负荷时,应乘以同期系数K,一般K取0.92~0.97。

工业与民用配电设计手册5页:配电所或总降压变电所的计算负荷,为各车间变电所计算负荷之和再乘以同时系数Kp和Kq。对配电所的Kp和Kq分别取0.85~1和0.95~1,对总降压变电所的Kp和Kq分别取0.8~0.9和0.93~0.97。
*************

以上给的是住宅和工厂的,没有一般商业小区的,另外给的也不细,200W平米这种很大的情况不知道是不是要选得更小点。
回复
gxmodeng
2011年10月19日 08:39:23
16楼
据说按面积取不用考虑同时系数呢
回复
w_angj520
2011年10月19日 19:08:32
17楼
同时系数这个事情不好说
建议按照 如果是住户的 按户数选择
工业园区的 按照 经验值来打吧
0.4~0.6 个人认为比较合适
回复
w_angj520
2011年10月19日 19:09:07
18楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)
2.6. 2 负荷计算的方法
1 方案设计或初步设计阶段确定计算容量时可采用单位指标法估算,并根据估算结果确定变压器容量。初步设计阶段当其他专业能提供一些大型设备的用电量时,可将已知设备容量与预估的照明等分散负荷容量相加,确定