今天看到了JGJ78-91上说的杆件的超声波探伤比例是5%,在GB50205-2001中要求的是20%,复检3%,可是在JG/T3034.1-1996和JG/T3034.1-1996中要求的是拉杆的20%,压杆不检。在实际检测中到底以哪个比例为准?

今天看到了JGJ78-91上说的杆件的超声波探伤比例是5%,在GB50205-2001中要求的是20%,复检3%,可是在JG/T3034.1-1996和JG/T3034.1-1996中要求的是拉杆的20%,压杆不检。在实际检测中到底以哪个比例为准?
mahoud
2006年07月21日 16:55:34
2楼
在<网架结构设计与施工规程> (JGJ 7-91)第5.2.8条
   焊接节点网架所有焊缝均需进行外观检查,并做出记录。对大、中跨度钢管网架的拉杆与球的对接焊缝,应作无损探伤检验,其抽样数不少于焊口总数的20%,取样部位由设计单位与施工单位协商确定,质量标准应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205所规定的二级焊缝的要求。

《钢结构结构施工质量验收规范》中同时提到:随着大型空间结构应用的不断增加,对于薄壁大曲率T、K、Y型相贯接头焊缝探伤,国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81中给出了相应的超声波探伤方法和缺陷分级。网架结构焊缝探伤应按现行国家标准《焊接球节点钢网架焊缝超声探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1和《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2的规定执行。

78-91中说的是每种杆件5%最少5件,同时总的焊口抽检不少于20%,明白了么?
回复
glian.c
2006年07月21日 17:16:33
3楼
马猴老弟解释得很清楚了。。但以我的经历好像还得另加一条,就是根据焊缝设计级别来判定,设计为一级的要100%探伤,二级的20%。。。

回复
mahoud
2006年07月21日 17:23:45
4楼

哦,是的!
规范规定要求全焊透的一级焊缝100%检验,二级焊缝的局部检验定为抽样检验。钢结构制作一般较长,对每条焊缝按规定的百分比进行探伤,且每处不小于200mm的规定,对保证每条焊缝质量是有利的。但钢结构安装焊缝一般都不长,大部分焊缝为梁一柱连接焊缝,每条焊缝的长度大多在250-300mm之间,采用焊缝条数计数抽样检测是可行的。
回复
55516243
2006年07月23日 15:23:46
5楼
78-91中说的是每种杆件5%最少5件,同时总的焊口抽检不少于20%.
总数不少于20%,怎么规范上没看到这句?
回复
mahoud
2006年07月24日 13:24:48
6楼
焊接节点网架所有焊缝均需进行外观检查,并做出记录。对大、中跨度钢管网架的拉杆与球的对接焊缝,应作无损探伤检验,其抽样数不少于焊口总数的20%,取样部位由设计单位与施工单位协商确定,质量标准应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205所规定的二级焊缝的要求。
回复
baiyuwhy8416
2007年10月18日 08:39:55
7楼
我郁闷了,GB50205中前面说二级焊缝探伤比例为20%,后面附录G中又说一\二级焊缝按焊缝处数随即抽检3%,且不少于3处;这究竟是什么意思???