简单介绍一下小弟的工地,螺栓球网架,直径86米,像个大锅盖。由于设计方和我方施工图设计人员没有配合好,造成有两个支座处的腹杆与圈梁干涉。常规方法:1.干涉少的直接打掉圈梁的角。2.少量提升支座。支座地板下加钢板。但这次差的也太多了。要从圈梁中心穿过去。设计人员也没碰到这个情况,我考虑现场具体情况及施工的复杂程度,拿出了两个方案:1.从网架内力图得知腹杆的受拉及受压的数值,交与设计院验算一下圈梁可否承受,如可以,直接在圈梁上用化学螺栓固定两个预埋板。腹杆一端安装在螺栓球上,一端焊接在预埋板上。2.这个办法麻烦一些,就是打掉这一段圈梁。重新做圈梁,并预埋一段镀锌钢管,腹杆从钢管中穿过。过了一个星期,设计院在查阅各种资料后,同意第二种方法。
有那位高手还有别的方法,请各小弟多指教,大家共同学习!
2楼
这么真实的现场,没人顶啊?:)
回复
3楼
没有人来,我来。:victory: :lol
回复
4楼
太强了,这样的事情也有
回复
5楼
第二种较好,但钢管应足够大以满足网架在各种荷载工况下的位移,不得碰住混凝土,以免影响网架受力
回复
6楼
同意楼上的,还是改圈梁吧,网架杆件不能侧向受力
回复
7楼
请问楼主,你用的是满堂红脚手架吗?没看清那个临时支座是怎么回事。能再多发些照片吗?谢谢
回复