求助,别墅冷负荷,热负荷如何估算
wangjl267
wangjl267 Lv.2
2006年07月21日 12:05:52
来自于中央空调
只看楼主

求助,别墅冷负荷,热负荷如何估算,数值是多少?谢谢各位大虾!

求助,别墅冷负荷,热负荷如何估算,数值是多少?谢谢各位大虾!
免费打赏
simplesb
2006年07月25日 10:00:35
2楼
我做过的别墅挺多的,都在西安市。我的做法是顶层和两面外墙的取200W/m2.中间层、一层和单面处墙取120w/m2.
回复
xqiang22233
2006年07月26日 11:15:29
3楼
我在河北做的别墅一般按160W/M2,不过还要考虑人员系数,所以在选取室外机的时候会适当减小一些,按120W/M2足够了.
回复
07704088
2006年08月03日 23:11:02
4楼
120肾虚的人得给冻死,如果算套内面积的话80左右够足了,但局部内机要选足够大,空调面积来算不要小于250
回复
cuiyan541031
2006年08月04日 13:30:14
5楼
重庆做的别墅是200
-250KW/M
回复
cuiyan541031
2006年08月04日 13:30:42
6楼
250w/M-----------200
回复
jinzping
2006年08月05日 11:01:24
7楼
跟地区有关系,你是哪里的?
浙江我按180-220W/M2计算。
回复
yangjiajunzi1
2006年08月07日 23:44:09
8楼
呵呵,在实际工程中都那么估算吗
那方便多了
回复
nanflying1179
2006年08月09日 12:55:01
9楼
谢谢楼主
回复
wangjl267
2006年08月18日 09:57:19
10楼
我在北京,我觉得选120就可以了!
回复
hvaccw
2006年08月21日 10:14:07
11楼
上海180~200w/M
回复

相关推荐

APP内打开