这个小机房是我自己做的。发来图片上来给大家看看哈。多多指教。[ 本帖最后由 zhubo927 于 2011-10-9 14:47 编辑 ]
这个小机房是我自己做的。
发来图片上来给大家看看哈。
多多指教。
[
本帖最后由 zhubo927 于 2011-10-9 14:47 编辑 ]
22楼
是地环热泵吧
回复
24楼
pvc馆内是聚氨脂整体发泡保温。
花了一千多块。
回复
25楼
能够考虑采用地源热泵系统,投资也少不了,长期节能效果好,节能减排 利国利民,有素质的业主才舍得花这钱,赞一个!,
回复
26楼
回复
27楼
学习了,能多发点照片就好了
回复
28楼
业主有没有钱有没有素质放一边,这工程按上靠谱吗
回复
29楼
分集水器上面怎么没有温度计啊,地埋系统好不好,关键看运行参数啊
回复
30楼
1,不宜采用蝶阀,原因为密闭性,时间就久了就能现象问题。毕竟蝶阀的优点是开启快速,当然比闸阀、截止阀便宜;
2,阀件之间不得直接法兰连接;
3,靠外侧的水泵两端都需设橡胶软接;
4,水泵出口段应设置压力表,而不是交换设备后端;
5,最低点需有泄水口,有可能是照片不明确;
可能这些图片说明赚钱才是王道吧……个人愚见往佐证。
回复
31楼
水泵进出口无变径? 按道理,水泵进出口都偏小。。。
回复