菜鸟请教一些关于地梁设计的问题,请各位赐教,感激不尽!
xiaohuanggong
2011年10月09日 11:45:03
只看楼主

1。垂直于地梁的两桩承台之间的地梁,单桩承台之间的地梁,电梯井处一端直接与柱连接的地梁,一字形墙下的地梁等,我觉得如果按桩和地梁的线刚度算,因为桩那么长,所以地梁要承受大部分的柱底弯距,但很多人说因为基础刚度大,没有变形,所以传给地梁的弯距很小。比如两桩承台,只要算承台时把弯距输入,计算承台抗扭和验算桩就行了。不知哪种说法正确?电梯井处一端直接与柱连接的地梁要承担的弯距肯定大的。FLOAD文件中,按恒加活,恒加活加风X(Y),弯距都不大,但如果按某几种工况形成的最大弯距来考虑,那弯距是相当大的啊!为什么我们平时都不按最大的弯距算基础?

1。我觉得地梁的受拉筋,应该是按十分之一柱底力,一层隔墙线荷载,柱底弯距三者计算的总合,不知对不对?按十分之一柱底力算地梁抗拉,应该是应对不均匀沉降吧?
3。有些资料上说地梁的尺寸和配筋应该以大为宜,因为要考虑地基扰动,沉降不均匀,温度等很多的意外情况,有的资料上说是仅按受力算,但也说不清楚到底按什么力算,所以被搞糊涂了。
4。地基规范上说的:4.联系梁顶面宜与承台位于同一标高。联系梁的宽度不应小于250mm,梁的高度可取承台中心距的1/10-1/15;其实这话给我们自由的空间太大了,以前我们这审图的只要求按一层的线荷载算地梁,如果地梁长度按多桩承台之间的实际长度,两端按刚接,仅考虑一层隔墙的线荷载,这样算出来的梁高和配筋是很小的。
5。有人说当采用预制空心管桩单桩时,地梁应该和承台等高,来约束管桩,我觉得这样说没道理吧?

[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2011-10-9 21:27 编辑 ]