11G101-2新板式楼梯图集中的ATa、ATb、ATc
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2011年10月09日 10:39:13
只看楼主

刚看到11G101-2新板式楼梯图集中,新增了ATa、ATb、ATc。有许多疑问,希望得到高人指点。这三种形式什么时候适用?为什么仅仅适用于框架结构?ATc参与整体计算,ATa\ATb为什么不参与整体计算?感觉这三种形式的楼梯挺麻烦的,不知道新增的用意是什么?

刚看到11G101-2新板式楼梯图集中,新增了ATa、ATb、ATc。有许多疑问,希望得到高人指点。这三种形式什么时候适用?为什么仅仅适用于框架结构?ATc参与整体计算,ATa\ATb为什么不参与整体计算?感觉这三种形式的楼梯挺麻烦的,不知道新增的用意是什么?
免费打赏
lgdong2011
2011年10月09日 10:42:17
2楼
新楼梯图集将平法标注在了楼梯剖面图中,而在平面图中仅仅进行编号,我们的施工图是不是也要随着改变,如此一来,楼梯剖面必须要画,而且感觉1:50的楼梯剖面图再加上如此多的平法标注(标高,尺寸等),似乎显得凌乱!
回复
zb616
2011年10月09日 11:08:08
3楼
还没有图集,有电子版的吗,给传一个。谢谢。
回复
feng_junjun
2011年10月09日 11:31:37
4楼
目前正在学习中,以后多交流。
回复
lgdong2011
2011年10月09日 11:41:40
5楼
我从论坛下载的电子版 重复上传是不是 会被处罚 呵呵 你找找吧
回复
kukuliang
2011年10月09日 13:05:00
6楼
这个需要结合抗规6.1.15条文说明,应该不难理解。ATa、ATb设了滑动支座,梯板的斜撑作用消失了,对整体刚度影响就不大了,可以不参与整体抗震计算。只写个框架结构的原因我想应该是楼梯的框架结构的影响比较大,抗震墙结构刚度大,楼梯对整体影响相对较小(条文说明比较明确)。所以我想同样是适用于抗震墙结构,只是根据抗规的意思写了有点多余
回复
jiangf818
2011年10月09日 20:52:14
7楼
楼上正解,一直想讨论这个问题
希望编图集的出个说明,大家统一一下做法
回复
zylnj2011
2011年10月09日 21:06:12
8楼

正解!支持!
回复
hyp1962
2011年10月09日 21:45:58
9楼
11G101-2新板式楼梯图集终于发行了.
早在十几年前,就有专家对楼梯抗震问题做过专门论述,提出结构楼梯抗震问题的切实可行的办法,可惜在国内结构设计界未引起波澜!
08版及10版抗规虽对楼梯抗震问题做了一些规定,但过于原则,而且没有抓住要点,更是让设计者无从着手!
现浇钢筋混凝土楼梯存在明显的斜撑作用,这点在框架结构.砌体结构(可以在某种意义上看作为特殊的剪力墙结构).框剪结构(除楼梯间四周均设剪力墙外)均表现突出;仅在剪力墙和楼梯间四周均设剪力墙的框剪结构中表现不明显.
可以说不解决楼梯的斜撑作用,就无法实现抗震设防的三个目标,也无法实现楼梯间为安全岛的抗震设计概念!
11G101-2新板式楼梯图集终于有了滑动支座详图,在框架结构.砌体结构.框剪结构(除楼梯间四周均设剪力墙外)中均应采用,而且在有条件的时候,应该将楼梯平台板设计成悬挑板.

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2011-11-28 20:50 编辑 ]
回复
ouyfw71
2011年10月09日 21:51:43
10楼
11G101-2新板式楼梯图集终于滑动支座详图,在框架结构.砌体结构.框剪结构(除楼梯间四周均设剪力墙外)中均应采用,而且在有条件的时候,应该将楼梯平台板设计成悬挑板.