我做了一个19层的小高层,由于没有经验,故请大家帮忙,分析分析有什么问题,问题出在哪,在计算书的哪个部位体现,如何调整。做高层如何利用计算结果对照规范检查问题。我把计算结果附上。

我做了一个19层的小高层,由于没有经验,故请大家帮忙,分析分析有什么问题,问题出在哪,在计算书的哪个部位体现,如何调整。做高层如何利用计算结果对照规范检查问题。我把计算结果附上。
9af07ed2392e6364f917.rar
164 KB
立即下载
免费打赏
wyigao0097
2006年07月21日 11:10:05
2楼
我很粗略看了一下,感觉不太好,首先。从计算结果来看,剪力墙布了不少,因为它分担了很大部分剪力。2 你的计算周期很怪,也远远没有满足规范的要求,以扭转为主第一周期与以平动为主第一周期之比值太大(震型2与震型3),
3 位移角很大,如你考虑偶然偏心那么最大层间位移与层间平均位移比不宜大于1.2
4 震型数不够!
感觉计算结果不是很理想,我猜想结构布置有一些问题,最好把建筑图和计算模型一起传上来,让大家讨论一下!
回复
zhouwee
2006年07月21日 21:15:05
3楼
1)真的没有地下室吗??看你地下室层数填为0
2)计算位移取全楼板刚性假定,配筋计算则不必
3)头遍计算过后,查周期(你的2.0左右)把周期值重新填入,再计算一边
4)周期折减太过了,这样配筋量上去了,不经济也没这个必要
5)中梁刚度放大系数,看你楼板厚度了,若比较后150左右,建议填2.0,这样梁下铁放大了些,安全储备。中梁刚度放大就是考虑楼板作为梁的有效翼缘。
6)底部加强区,墙体竖向钢筋率可以0.3,标准层建议0.25就够了,一般都是构造
7)应该选7.3.11-3柱计算长度
8)周期比1.8462/2.0199=0.91,不满足高规4.3.5条
9)位移不合适,估计是在没有选刚性楼板假定下计算结果。
10)x方向有效质量将将满足>90%,y方向不够,说明震型不够
11)17、18层楼层抗剪承载力、及承载力比值有些异常,是不是建筑平面所限制



最好模型上传一下 一幕了然