4kW的住宅进线多大?
niaowo
niaowo Lv.2
2006年07月21日 09:06:24
只看楼主

难道按规范要求10平方吗?请指教,谢谢!

难道按规范要求10平方吗?请指教,谢谢!
免费打赏
woniu888
2006年07月21日 09:19:41
2楼
单纯按负荷计算的话6平方的铜线就绰绰有余!但还是弄个10平方的吧,谁知道以后负荷会变到多大呀?!
回复
zh_yingyu
2006年07月21日 09:47:55
3楼
4kW用户电流I=P/Ucosα=4000/220*0.8=22.7A
那么开关应该选32A(注意25A偏小,因为4KW用户很容易用满,基本不打需要系数),因此选10平方导线,6平方偏小,容易过热老化
回复
niaowo
2006年07月21日 10:43:18
4楼
谢谢!如果是6kW或者8kW的选多大啊?
回复
cqy129129129
2006年07月21日 11:40:08
5楼
按<<住宅设计规范>>住宅进线截面最小为10mm2
回复
ghm5566
2006年07月21日 12:19:29
6楼

10 个就够了
回复
niaowo
2006年07月21日 13:14:11
7楼
4kW、6kW或者8kW难道都选10平方的线?
回复
tcchezhong
2006年07月21日 13:21:32
8楼
住宅,应执行国标及当地的地方标准.
回复
gxjrd.co
2006年07月21日 14:18:14
9楼
10mm2的就足够了。铝芯也可以。
回复
huangjuanli2004
2006年07月21日 14:40:10
10楼
按口诀"十下五",10mm铝线(等同6mm铜芯)为50A,考虑穿管温度,大概为35A。
而10mm铜芯为64A,穿管温度后为46A。
可以这样算吗
回复
niaowo
2006年07月21日 15:06:31
11楼
我不理解规范为什么无论多大负荷都要选那么大,4kW为什么与8kW一样,浪费啊!
回复