有人知道 印度的电压等级 吗?
7562250595
7562250595 Lv.2
2006年07月21日 08:41:58
只看楼主

是不是和中国的一样?如果不一样 印度的是怎么样的?多谢啦

是不是和中国的一样?
如果不一样 印度的是怎么样的?
多谢啦
免费打赏
zh_yingyu
2006年07月21日 09:49:12
2楼
你做印度的项目,应该有印度人或有人在印度,问他们就知道了
回复
haizhong
2006年07月21日 10:03:32
3楼
世界各国的用电频率 ,各国电压等级及频率

阿根廷 :电压:220V (单相) ,380V (三相),频率:50Hz
巴西 : 电压:110/220V(单相) ,380/460V(三相),频率:60Hz
加拿大: 电压:120/240V (单相) ,208/240V (三相);频率:60Hz
墨西哥: 电压:127/220V (单相) ,220V (三相);频率:60Hz
美国: 电压:120/240V (单相) ,208/240V (三相);频率:60Hz
澳大利亚 / 新西兰 :电压:240/415V (单相) ,415V (三相);频率:50Hz
香港: 电压:120/220V (单相) ,220V (三相);频率:50Hz
印度: 电压:230V; 频率:50Hz
印尼 : 电压:230V (单相) ,380V (三相) ;频率:50Hz
日本 : 电压:100/200V (單相) ,200V (三相);频率:50Hz
韩国 : 电压:220 (单相) ,380 (三相); 频率:60Hz
马来西亚 :电压:220-240V; 频率:50Hz
菲律宾: 电压:220V 频率:60Hz
新加坡 :电压:230V (单相) 400V (三相) 频率:50Hz
台湾: 电压:110/220V (单相) 220V (三相)频率:60Hz
泰国: 电压:220V (单相) 380V (三相)频率:50Hz
越南: 电压:120/220V (单相) 220V (三相)频率:50Hz
丹麦: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
芬兰: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
德国: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
匈牙利: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
立陶宛: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
波兰: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
斯洛伐克共和国: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
斯洛文尼亚: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
瑞典 :电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
捷克共和国: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
克罗地亚: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
挪威: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
瑞士: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
乌克兰: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
俄罗斯: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
回复
7562250595
2006年07月21日 14:39:07
4楼
谢谢电缆桥架 我想问的是 我们国家的电压等级是 6KV、10KV、35KV......
印度的呢?是多少的?
回复
haizhong
2006年07月21日 17:19:37
5楼
呵呵 难不倒我
http://www.cws.net.cn/Journal/Three_Gorges/200404/18.htm
回复
7562250595
2006年07月21日 17:45:26
6楼
没看到有明确的说 都有多少KV的电压等级啊~~~~ 谈的多是装机容量啊 :(
回复
haizhong
2006年07月21日 18:17:17
7楼
呵呵 难不倒。请看:
http://www.chinarein.com/ndlk/ndqh/web/1993/docs/1993-05/1993-05-44.htm
印度的单相接地配电系统

翟向向 编译 华北电管局(100053)

张莲瑛 编译 能源部农电司(100031)



印度采用单相接地配电系统(简称SWER系统)

(一)SWER系统具有的优点

简单地说,其优点是设备简单;节省投资;功率因数不低于0.9~0.95。

(二)SWER系统的两种连接方式

1.安装隔离变压器的系统

该方式的接地系统由一个隔离变压器与三相系统隔离,隔离变压器二次侧的一端接地,另一端为单相系统的相线,接线方式如图1。



这种接线方式的主要特点是:①由于SWER系统与三相系统隔离,因此接地电流对通讯线路的干扰被限制在SWER供电范围内。③接地电流不会进入到三相系统,引起该系统的保护装置动作。

2.与三相系统直接连接的SWER系统

接线方式见图2。此种连接方式的缺点是不能将接地电流对通迅线路的干扰限制在SWER供电范围内,造成对通讯的大面积干扰。



(三)SWER系统建设的显著特点

1.在相同电压等级条件下单相接地线路的档距比三相线路长25%。

2.SWER导线的载流量不超过8A.便能满足对通讯干扰的要求。NO.4ACSR导线(铜导线截面积为21mm2)被认为是最合适的。

3.SWER系统无论是否安装隔离变区器,线电压均为635、7.6、11和13.2kV。配电变压器高压侧的额定电压为6.35、7.62、11和13kV,额定容量为16和

25kVA。隔离变压器的额定电压为11、13.2kV,额定容量为25和50kVA。在一些雷电活动频繁的地区,在变压器的中性接地点应安装低压避雷器。

4.SWER系统运行电压的选择。印度许多省的三相配电系统一次侧的标准电压为 11kV, SWER系统的运行电压即采用6。35、7.62、11、12.7和13.2kV电压。

5.接地方式。由于SWER系统采用大地作为系统的部分回路,因此单相变压器的高压侧和隔离变压器二次例的接地是非常重要的。同时必须保证人畜的安全和避免接地点过热。图3是一种常见的接地方式、图3中:1、4:裸ACSR导线;2、3;P、V、C硬导管;5;接地极和线夹;6:中碳钢接地网;7:中碳钢导体



6、SWER的传输容量。农村一次供电线路的传输容量是由电网的调压水平所决定。表1给出了 SWER系统、单相两线制系统和三相三线制系统传输容量的对照表。

表2给出了采用和不采用隔离变压器条件下,NO.4ACSR、 Wren ACSR(钢芯铝铰线)和3/12G.1.导线(镀锌铁导线)在线路调压范围为12.5%、功率因数为0.8时的最大传输容量和供电半径。从表中可知,G.1.导线传输容量小,供电半径长,当考虑接地电阻影响时,其参数会更小。由于上述原因和考虑降损的因素,在印度单相接地系统中采用了NO .4ACSR导线。

7.电压调整。由于在SWER系统为三相负荷供电的转换电路中安装了电容器,因此功率因数较高,在0.9到0.95之间。而在为水泵供电的三相系统中,功率因数只有0.7~0.75,不超过0.8在印度的农村,90%的负荷是水泵,因此功率因数的高低对电压的调整有很大的影响,因而W ER系统与三相线路相比,电压降较小。

8.线损。①高压导线上的线损较相应的三相系统线损低30%到35%。这是由于SWER系统功率因数高和仅有一根导线的原因。②单相变压器上的损失仅为三相变压器损失的1/3。③接地系统:与三相系统不同的是,单相接地系统中的接地网上流过的是持续的负荷电流,因而产生较大的线报,但这只是总损失中的一小部分。SWER系统比相应的三相系统的总线损低10%到 12%。

(四)单相系统为三相负荷供电

目前,在印度使用各种容量的单相电机是不可行的,而进口单相电机的价格是同容量三相电机的2.5\3倍,因而印度考虑将三相系统设备应用于SWER系统中,并开发使用了具有电容器的自动变压器转换器。具有三相转换器的电机比同容量的单相电机价格低40%,并有两大优点:①补偿电机上的电压降。②将功率因数提高到0.95。印度用的典型的转换器电路见图4。



(五)经济效益

1.如果使用RCC、PCC和木杆,使用NO.4ACSR导线或G.1导线,可节省投资55%到60%。

2、单相三线低压配电线路节省投资15%到18%。单相二线低压配电线路节省投资29%到36%。

3.配电变压器台区节省投资30%到35%;如果将受损的三相变压器改造为单相变压器使用,可节省投资50%。

4.SWER系统的总线损比相应的三相线路线损低10%到15%。

(六)结论

印度过去十几年的运行经验说明,SWER系统已成功地运用于负荷小,而在一定年限内不会有很大负荷增长的人烟稀少地区及部落。该系统的突出特点是投资少且供电可靠性高,由于SWER系统采用特殊的接地方式,对人畜安全不构成威胁。

注:本译文为摘译。如有读者想要详细资料,请与译者直接联系。




回复
hongan-ln
2006年07月21日 21:52:57
8楼
再看看 http://www.chinaups.com/vandf.htm 怎么个别地方与3楼的有点差别
例如:日本60Hz
回复

相关推荐

APP内打开