对于35kv客户端变电所,主变2侧ct变比是如何选择的呢?
对于35kv客户端变电所,主变2侧ct变比是如何选择的呢?
2楼
如何已经确定主变是8000kva,变电所是一路35kv进线,2台主变,一台8000kva,另一台6300kva,请问这2台主变2侧的ct是如何计算出来的。
回复
3楼
按变压器二次电流的1.3倍左右选。
回复
4楼
是计算好还是选择?如果你是做继电保护的话你就不用选了,人家会给出的
自己可以计算,
PT二次 100V
CT二次 1A/5A
回复
5楼
盼望详细说说
回复
6楼
楼上错了
回复
7楼
按变压器二次电流的1.3倍左右选。依据是什么?
回复
8楼
主要是有电流互感器的特性决定的,看看特性曲线就能明白一些.
为使在过负荷的情况下仍能有较好的线性度而选择的.手册上的推荐值是1.25 .大家习惯了用1.3.
回复
9楼
变压器允许短时过载1.3倍运行的。
回复
10楼
应该是:二次额定电流 = 8000kva/10kv /1.732= 461.9A
回复
11楼
用2次侧1A的较好.
回复