对于35kv客户端变电所,主变2侧ct变比是如何选择的呢?

对于35kv客户端变电所,主变2侧ct变比是如何选择的呢?
leon7799
2006年07月21日 07:44:12
2楼
如何已经确定主变是8000kva,变电所是一路35kv进线,2台主变,一台8000kva,另一台6300kva,请问这2台主变2侧的ct是如何计算出来的。
回复
nlb
2006年07月21日 13:00:43
3楼
按变压器二次电流的1.3倍左右选。
回复
colourcat_3392
2006年07月24日 17:35:36
4楼
是计算好还是选择?如果你是做继电保护的话你就不用选了,人家会给出的
自己可以计算,
PT二次 100V
CT二次 1A/5A
回复
leon7799
2006年07月31日 10:33:38
5楼
盼望详细说说
回复
leon7799
2006年08月01日 13:45:52
6楼
楼上错了
回复
leon7799
2006年08月01日 13:46:54
7楼
按变压器二次电流的1.3倍左右选。依据是什么?
回复
wx-800812
2006年08月01日 18:53:29
8楼
主要是有电流互感器的特性决定的,看看特性曲线就能明白一些.
为使在过负荷的情况下仍能有较好的线性度而选择的.手册上的推荐值是1.25 .大家习惯了用1.3.
回复
nlb
2006年08月02日 11:24:32
9楼

变压器允许短时过载1.3倍运行的。
回复
dlmg
2006年08月08日 22:56:00
10楼


应该是:二次额定电流 = 8000kva/10kv /1.732= 461.9A
回复
tcchezhong
2006年08月09日 10:36:17
11楼
用2次侧1A的较好.