只看楼主

道路照明电击防护(任元会)

道路照明电击防护(任元会)
7eb4a18bdfec719693f2.pdf
182 KB
立即下载
免费打赏
muyuyao
2011年12月11日 23:05:49
2楼
谢谢楼主资源共享!!!

已下载,很清晰!!!

很好的一篇论文啊!!!

大家不要光下载、不说话啊!!!
回复
fchencong
2011年12月12日 09:55:16
3楼
先 下载 下来 学习学习
回复
san56586439
2011年12月12日 14:53:51
4楼
写的不错~~~ 看来道路照明接地还是TT 比较合适。。。
回复
kaiyu1985
2011年12月16日 14:38:29
5楼
下载来看看,学习一下!
回复
l03180318
2011年12月18日 08:45:11
6楼
个人认为在住宅小区内采用TN-S还是合理的,景观灯具无处不在,数量大,灯具接地每等都做很困难,而且还有与建筑物接地联通的可能
回复
courageme
2013年02月05日 17:19:52
7楼
TT系统合理,接地电阻容易满足,故障范围不扩大。
回复
yjhni
2013年11月06日 10:59:38
8楼
谢谢分享!
回复
蛋腚
2013年11月13日 10:27:32
9楼
个人认为在住宅小区内采用TN-S还是合理的
回复
zhumeng7225
2013年11月23日 16:50:55
10楼

很有用的资料,
回复
睡梦萝卜
2014年01月07日 15:42:42
11楼
都说TT系统好,说几个不同意见,1.目前国内户外灯具制造工艺等水平还和国外有一定差距,IP等级无法达到同等规格。2.国内安装队伍水平参差不齐,例如接头部分仍采用干包方式。最终导致泄漏电流过大,遇到阴雨天气保护器频繁跳闸,安全性上去了,可靠性下来了。个人意见目前情况还是建议采用TN-S系统,做好各方面校验。