几栋相邻多层建筑,防火间距均满足要求,且均须设室内消火栓,系统按临时高压制设计,须设屋顶消防水箱,问:1,可以共用一个满足最大消防用水量的屋顶消防水箱吗?;2,如果可以,屋顶消防水箱距最远一栋建筑的距离有限制吗?(室外消防水池的保护距离为150m,共用屋顶水箱有此限制要求吗?引申到,借助水塔储存10min消防水量时,水塔距被保护建筑的距离有要求吗?),望各位高手不吝赐教
几栋相邻多层建筑,防火间距均满足要求,且均须设室内消火栓,系统按临时高压制设计,须设屋顶消防水箱,问:1,可以共用一个满足最大消防用水量的屋顶消防水箱吗?;2,如果可以,屋顶消防水箱距最远一栋建筑的距离有限制吗?(室外消防水池的保护距离为150m,共用屋顶水箱有此限制要求吗?引申到,借助水塔储存10min消防水量时,水塔距被保护建筑的距离有要求吗?),望各位高手不吝赐教
2楼
1.可以.
2.相邻建筑,应该没多远.(室外消防水池的保护距离为150m,此仅在消防水池供消防车取水的前提下,一般消防水池无此功能,因此不必理会).
回复
3楼
那是不是所有的消防水池都必须能供消防车取水?
回复
4楼
是不是可以这样理解:如果水池与消防泵房相连,是供消防泵取水的,因为火灾时启动的是消防泵,供给室内消火栓灭火用水,这种水池就可以不设消防车取水口,相应的,只要消防泵的扬程足够,它的保护半径也可以大于150m;而水池不与消防泵连接,就必须设置消防车取水口,保护半径必须为150m?
回复
5楼
消防水池包含了室外消防用水量就应该设消防车取水口
回复
6楼
水塔储存消防用水并没有距离的要求,但屋顶共用水箱则要水质问题
回复
7楼
完全可以,楼上说的有道理
回复
8楼
消防水池可共用,但距离不能太远。因为太远的话,管路长了,阻力大。不能满足水枪的压力要求。还有是可以设置稳压水泵来达到最不利出水点的压力要求。
以上均为本人观点,欢迎大家点评。
回复
9楼
完全可以
回复
10楼
距离没有要求,关键是供用水箱后,最不利建筑物顶层消火栓的静压能否满足要求。
回复
11楼
必须满足静压要求,但最好不要这么做。要考虑管网的水头损失,静压本来就小。
最好每幢单设,或同消防局协商一下。
回复