求助,关于电缆的选择问题...
laomao_9988
2011年10月08日 21:33:19
只看楼主

小弟是新手,不太会选择电缆的截面,比如说一个110kV的泵,那么从变电所出来的给它配电的电缆如何选择呀???我现在就知道好像得看外线长度,考虑电压损失之类的,除了这个还要考虑别的吗?

小弟是新手,不太会选择电缆的截面,比如说一个110kV的泵,那么从变电所出来的给它配电的电缆如何选择呀???我现在就知道好像得看外线长度,考虑电压损失之类的,除了这个还要考虑别的吗?
lingxuct
2011年10月08日 22:07:16
2楼
低压电缆用在电机主回路上,第一考虑载流量,按电机的额定电流对照《配电设计手册》选择,没有110KV的电机,有110KW的电机,其额定电流约有204A左右,用YJV电缆70平方的(载流量是218A),距离50米以内就可以,如果距离>50>100米时,加大一档(用95平方的——载流量是269A),如果距离>100>150米时,再加大一档(用120平方的——载流量是307A),如果距离>150>200米时,还要加大一档(用150平方的——载流量是353A).........................
回复
laomao_9988
2011年10月09日 08:55:04
3楼
区管大人,我看设计手册中,还有一个电机的启动电流,是不是选电缆的时候应该按这个电流考虑呀?
回复
chefushe
2011年10月09日 09:12:18
4楼
没见过110KV的电机,如果是110KW的电机可查手册,距离不远也可按常规选70-90平方的