消防系统能用焊接钢管嘛?
xxxxxh111
xxxxxh111 Lv.2
2011年10月08日 20:59:28
只看楼主

想请教:1、根据相关规范高压消防给水系统能不能用焊接钢管吗?? 2、一般临时高压消防给水系统能用焊接钢管吗?

想请教:1、根据相关规范高压消防给水系统能不能用焊接钢管吗??
2、一般临时高压消防给水系统能用焊接钢管吗?
免费打赏
白天要觉觉
2011年10月09日 09:22:01
2楼
喷淋系统不行。
消防栓可使用普通的碳钢管,但必须做好防锈防腐处理。
回复
xwjie
2011年10月09日 11:25:43
3楼

8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
回复
白天要觉觉
2011年10月09日 11:35:12
4楼
你举的 8.02 是指喷规吧,消防栓管道没有此规定
回复
hejia2094
2011年10月09日 13:25:12
5楼
喷淋和水喷雾不可以 ,只可法兰活卡箍或丝接,其他没要求
回复
jj377460875
2011年10月10日 08:55:16
6楼
一般都是用内外热镀锌钢管,并且要做好防腐蚀工作。
回复
song15157
2011年10月10日 09:49:45
7楼
喷淋和水喷雾不可以 ,只可法兰活卡箍或丝接,其他没要求
回复
jsrt001
2011年10月10日 14:44:46
8楼
我公司专业生产给排水复合管道,消防喷淋复合管!如有需要请随时与我联系!联系人:龚琴 18061280905,qq:2579727569
回复
xiaji1982
2011年10月11日 22:13:04
9楼
最好不要,室内管径小,内防腐不容易做