想请教:1、根据相关规范高压消防给水系统能不能用焊接钢管吗?? 2、一般临时高压消防给水系统能用焊接钢管吗?
想请教:1、根据相关规范高压消防给水系统能不能用焊接钢管吗??
2、一般临时高压消防给水系统能用焊接钢管吗?
2楼
喷淋系统不行。
消防栓可使用普通的碳钢管,但必须做好防锈防腐处理。
回复
3楼
8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
回复
4楼
你举的 8.02 是指喷规吧,消防栓管道没有此规定
回复
5楼
喷淋和水喷雾不可以 ,只可法兰活卡箍或丝接,其他没要求
回复
6楼
一般都是用内外热镀锌钢管,并且要做好防腐蚀工作。
回复
7楼
喷淋和水喷雾不可以 ,只可法兰活卡箍或丝接,其他没要求
回复
8楼
我公司专业生产给排水复合管道,消防喷淋复合管!如有需要请随时与我联系!联系人:龚琴 18061280905,qq:2579727569
回复
9楼
最好不要,室内管径小,内防腐不容易做
回复