请教一下作用面积
ppwolf
Lv.2
2003年08月08日 09:01:44
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
我做的厂房是220平米。采用开式喷头,要喷的话肯定全部一起喷。而规范中作用面积是160。这个东西有什么用??我不想理会它可否??不理会的话系统流量该如何计算??
我做的厂房是220平米。采用开式喷头,要喷的话肯定全部一起喷。而规范中作用面积是160。这个东西有什么用??
我不想理会它可否??不理会的话系统流量该如何计算??
linyinong
2003年08月08日 09:08:28
2楼
1、作用面积160的是轻危险等级或中危险等级,好像可以不用开式系统。
2、如确定要用开式系统的话,应将220平方划分为两个区,流量按两个区同时开启计算。
回复
ppwolf
2003年08月08日 09:12:51
3楼
现在要求用的就是开式,可我又不想分成两个区,可以吗??
回复
linyinong
2003年08月08日 09:24:29
4楼
如果一定要用开式的话,那就提高建筑物的危险等级,按严重或仓库进行设计。个人观点,考虑一下。
回复
zjf2002
2003年08月08日 15:56:59
5楼
就消防而言,一个区比分二个区安全度高.完全可以!但一旦启动有较大的水渍损失!
自己看着办吧!