厂区又两部分曝气池,一边5000方,一边10000方,由4台罗茨风机供气,10000方还离罗茨风机比较远 但是10000方那边曝气很厉害,而5000方曝气很弱。。。
厂区又两部分曝气池,一边5000方,一边10000方,由4台罗茨风机供气,10000方还离罗茨风机比较远 但是10000方那边曝气很厉害,而5000方曝气很弱。。。
2楼
有人帮帮忙没有啊。。。。这个东西台复杂了,搞不懂啊
回复
3楼
调节各池风管进口阀门的开度,整定开度后,就可以调节曝气量了
回复
4楼
曝气量小说明管路风阻大。管路风阻一部分是风管阻力,一部分就是曝气器阻力,最后一个那就是曝气头上水的压力。
风管阻力大可能会是阀门出现故障,然后就是部分管路出现堵塞。
曝气器使用不当或者使用时间久了容易发生堵塞,造成风阻增大。
水头压力是曝气系统中阻力的绝大部分,你的两个池子水深不一样的话,曝气不均现象是很正常的;不过也很容易通过关小水深小的那个池子的曝气阀门来解决--我相信这个一般人都能想到。
所以,最可能的是你5000方小池子上的阀门故障的可能性最大。
回复
5楼
对基本上就是地板说的那样!
回复
6楼
几个问题需要你排除的:1池内有效水深,严格来说是安装曝气头位置距水面深度是否一致,2曝气器型号即两池内曝气器阻力是否一致,3曝气器有没因故污堵。4核算管道阻力是否差别较大。
但不管怎样,如楼上所言,都可以通过控制分线阀门来平衡阻力,已达到调整气量平衡,除非系统阻力之和已超出风机额定压力。
回复
7楼
回复
8楼
不同池子最好能分开嘛。
回复
9楼
四台风机功率是否一致?
四台风机管路如何连接?
有图有真相
回复