我家要装三台风机盘管(一台FP102两台FP68),利用室外集中供暖的热水(约50度)取暖,室内水管连接风盘是并联效果好还是串联效果好呢?施工队要串联,我认为应该并联安装,不知道对不对?
我家要装三台风机盘管(一台FP102两台FP68),利用室外集中供暖的热水(约50度)取暖,室内水管连接风盘是并联效果好还是串联效果好呢?施工队要串联,我认为应该并联安装,不知道对不对?
2楼
这么小的系统,走同程还是走异程,效果没影响。
回复
3楼
走同程式并联系统:
优点:调节方便,冷热容易调节
拆改、维修方便,日后增加方便,坏了一个,其他还可以用
缺点:废管,需增加一路回水管
安装工程量大
维修、更换不变。
别为了省那几个钱留遗憾。
回复
4楼
谢谢两位的回复,我想我心里有底了,现在施工队真是太黑了,为了省材料费,什么不合理的事情都能做得出来。想装好暖气还得好好学习,自己争取做好监理。
回复
5楼
小区采暖水管? 其他人家采暖用风机盘管还是散热片啊?
回复
6楼
系统太小啦,采取什么方法效果都是一样的
回复
7楼
现在的施工队就是讲求利益,这个时代。。。
回复
8楼
其他人家采暖用风机盘管和地暖,很少用散热器的
回复
9楼
其他人家采暖用风机盘管和地暖,很少用散热器的。——散热器检修方便啊
回复
10楼
最好要并联,检修方便;系统比较小,用异程就可以了
回复
11楼
最好要并联
回复