【讨论】家用三台风机盘管并联好还是串联好?
linz0001
linz0001 Lv.2
2011年10月08日 10:26:52
来自于采暖供热
只看楼主

我家在五楼(共6层),室外有物业提供的热水主管道(一进一回两根管道),现安装三台风机盘管冬季取暖用(客厅用fp102,两个卧室用fp68的风盘),室内部分走水管是并联好还是串联好呢?安装队说串联安装效果好,我认为并联安装水阻小,到底应该用哪种呢?大家从专业的角度给点建议好吗?

我家在五楼(共6层),室外有物业提供的热水主管道(一进一回两根管道),现安装三台风机盘管冬季取暖用(客厅用fp102,两个卧室用fp68的风盘),室内部分走水管是并联好还是串联好呢?安装队说串联安装效果好,我认为并联安装水阻小,到底应该用哪种呢?大家从专业的角度给点建议好吗?
免费打赏
kyopku
2011年10月09日 11:27:35
2楼
还是并联的好吧
回复
bith
2011年10月09日 14:27:38
3楼
并联的好,最好同程
回复
m80136942
2011年10月09日 14:38:19
4楼
并联好,便于维修,串联一台坏了就全不能用
回复
wangpeizz
2011年10月09日 14:55:20
5楼
问一下楼主,你们物业提供的热水管道是采暖热水还是空调热水?热水温度会不会对风机盘管有影响?
回复
shz377
2011年10月09日 16:42:59
6楼
并联不能用串联
回复
农民
2011年10月09日 17:12:04
7楼
风机盘管:只能并联,串联的阻力太大了!根据你介绍的情况,热水总管应该是为用户采暖提供热源的,这样的话,别说你串联了就是并联也比其他用户阻力大很多!如果你三台串联,过的水量会小得可怜!
回复
农民
2011年10月09日 17:13:33
8楼
接上:至于热媒参数有可能超过60度,我觉得问题也不大,空调冬季参数60-50度的依据主要是,风机盘管的送风温度,水温太高,送风温度太高人不舒服!还有个原因是温度太高容易节詬!这个不怕,采暖水一般是软化过的,再说只作采暖用的风机盘管节詬也能满足供暖需要!
回复
农民
2011年10月09日 17:15:30
9楼
接上:这个问题没讨论的必要了,就作并联吧!其实最佳选择应该是散热器采暖与管网的参数更一致,风盘室内不如采暖舒服!
回复
maomaozhileng
2011年10月09日 17:17:24
10楼
最好是并联,走异程也可以
回复
ljbb1789
2011年10月09日 17:22:36
11楼
1.不知道是否是暖气水,暖气水很脏,风盘没几天就堵了
2.不知道所在地域及住人状况,北方常住人那还是不如散热器划算