送风口出风带水怎么回事?
xizi82
xizi82 Lv.2
2006年07月20日 17:17:11
来自于中央空调
只看楼主

有一个工程做的是中央空调,但出风的时候带水。我是刚来的,对实际不太懂。他们说是安装问题,我不太理解是怎么回事。有谁知道吗?麻烦解释一下。

有一个工程做的是中央空调,但出风的时候带水。我是刚来的,对实际不太懂。
他们说是安装问题,我不太理解是怎么回事。
有谁知道吗?麻烦解释一下。
免费打赏
vincent_nk
2006年07月20日 17:27:19
2楼
又是低温送风系统?
回复
lq03203020111
2006年07月21日 11:00:59
3楼
1风口送风温度太低 达到事内露点温度 产生水滴
减少送风温差 在送风口装保温柴料
2也可能是风管没做坡度 系统中 产生的水 沿凤冠流出

回复
zhumb
2006年07月23日 10:21:46
4楼
要综合考虑室内温湿度和送风温度才可以下结论
回复
lious321
2007年07月02日 22:03:15
5楼
楼上有道理
回复
lql1217
2007年07月03日 01:18:34
6楼
同意3楼,先检查下设备,看是否设备问题,然后再复核设计
回复
hubeixp
2007年07月11日 14:32:23
7楼

风管还要做坡度吗
回复
lingshengli
2007年07月11日 17:28:02
8楼
偶认为原因有三:1.送风口温度低,而且低于露点温度好几度。(首要原因)。2.送风口风速过低,导致凝结的一点点水珠,积少成多。3.新风湿度大,每有效的除湿
回复