急需请教:6KV手车柜受电合闸顺序问题
luxuesong_78
2006年07月20日 15:22:02
只看楼主

请教各位:我想知道6KV手车柜的受电合闸顺序,希望各位指教!!

请教各位:我想知道6KV手车柜的受电合闸顺序,希望各位指教!!
免费打赏
hkshaochanggen
2006年07月20日 19:35:24
2楼

6KV抽屉柜,哈哈,高压柜一般称为移开式或手车式。低压柜才称抽屉式柜。
回复
hkshaochanggen
2006年07月20日 19:44:30
3楼
一般来说,高压手车柜受电合闸顺序:
1 手车由柜外推入试验位置。
2 插入二次插头
3 在试验位置进行分合试验后,分接地开关
4 将手车推入到工作位置,关柜门
5 将断路器合闸。
说明:关柜门也有可能在插入二次插头后就完成,这合开关柜的结构形式有关。
回复
luxuesong_78
2006年07月21日 17:38:27
4楼
非常感谢楼上!!
再次请问,“2 插入二次插头”,是不是指 插入保险!一般在没合闸之前,为了安全起见,都是把二次保险拔掉。
回复
jk_00
2006年07月23日 22:12:46
5楼

原则上同意!
1。关闭后门(如果有);
2。分接地开关(如果不先关闭后门,由于机械连锁制约,不能分接地开关);
3。手车由柜外推入试验位置,;
4。插入二次插头 ,关前门(有些开门操作设备不适合);
5。 在试验位置进行分合试验;
6。将手车推入到工作位置;
7。将断路器合闸。
回复
jk_00
2006年07月23日 22:13:33
6楼


你没见过开关柜吗?
回复