电机软启动
zhl2003_2003_2003
2006年07月20日 15:15:01
只看楼主

请问:各位大侠们,有没有强规规定,多大的电机必需要用软启动??谢谢!

请问:各位大侠们,有没有强规规定,多大的电机必需要用软启动??谢谢!
免费打赏
chengjieleeman
2006年07月24日 22:08:36
2楼
根据变压器容量,我们单位是160KW以上用软启动
回复
sycdztsdd
2006年07月26日 17:03:19
3楼
根据电力规范,30KW以上的,采用降压启动,可以采用软启动
回复
chuntiandepongyou
2006年07月27日 09:47:41
4楼
0.8KW.1.5KW......等等都可用软启动,起重行业已广泛使用.
                        


                                   老友
回复
shulangchao
2006年08月02日 15:26:46
5楼
在我这里,一般根发电机大小来决定,一定0.5~11KW采用直接起动.15KW以上介意用星三角起动;55KW以上则用软起动控制。
回复
wjrdqw
2006年12月30日 10:52:21
6楼
在我这里,一般根发电机大小来决定,一定0.5~11KW采用直接起动.15KW以上介意用星三角起动;55KW以上则用软起动控制。
回复
suifeng7744@co163
2006年12月30日 15:57:59
7楼
要根据你的实际情况来定
回复
clark0527
2006年12月31日 00:19:43
8楼
视情况而定,但是《民规》里有这样一句话P174 10.2.1.5
(1)由公用低压网络供电时,容量在11KW急以下者,可全压起动。
(2)由居住小区变电所低压配点装置供电时,容量在15KW及以下者,可全压起动。
我听说南方有的7.5KW的都用软起动器
我现在做就是>=15KW的才做
回复
songhb2008
2007年01月24日 10:57:52
9楼
一般根发电机大小来决定,一定0.5~11KW采用直接起动.15KW以上介意用星三角起动;55KW以上则用软起动控制
回复
lansefengyun
2007年01月31日 11:27:24
10楼
30kw以上电机建议采用软启动器
回复
gongwanni
2007年02月04日 10:07:29
11楼
一、根据电源供应情况定
二、根据运动负载的要求定
三、一二都不限制时参照规范
回复