钢吊车梁质量问题
碧野南山
碧野南山 Lv.12
2011年10月07日 15:58:23
来自于工地图片
只看楼主

这是某单位施工的水处理车间的钢吊车梁。是不是存在严重的质量隐患啊?我们口头上提出来他们不以为然,后来下了书面通知单,也没有制止住,他们还是把这样的东西吊上去了。

这是某单位施工的水处理车间的钢吊车梁。是不是存在严重的质量隐患啊?我们口头上提出来他们不以为然,后来下了书面通知单,也没有制止住,他们还是把这样的东西吊上去了。

水处理泵房吊车梁质量问题.jpg


水处理泵房吊车梁质量问题1.jpg


水处理泵房吊车梁质量问题2.jpg


吊车梁质量问题3.jpg


吊车梁质量问题4.jpg


吊车梁质量问题5.jpg

免费打赏
lnysjstzg
2011年10月09日 08:12:22
22楼
上下翼缘板和腹板应该采用工厂高频焊接
腹板、翼缘板接口位置太近距离太小,不符合规范要求
构件表面外观太差
构件变形严重
上述问题应该改正
焊接还需要进行激光检测如果有缺陷,必须加固方可使用
回复
lpf0313
2011年10月09日 09:23:20
23楼
1、焊缝质量太差,这个是现场焊接,钢吊车梁不允许现场焊接,应工厂焊接,不然会产生应力集中;
2、侧面那个钢筋是什么意思没看懂,是否需要吊挂的啊?钢吊车梁要求比较严格,严禁吊挂
3、钢吊车梁的挠度要求比较严格,可以查看《钢结构施工及质量验收规范》要求
另外,建议楼主应重视此问题,万一出现问题乃大问题
回复
fushifu123321
2011年10月09日 11:50:01
24楼
加劲肋太短了吧,这样还有作用么,还不如不设呢
回复
fcscad
2011年10月09日 12:42:15
25楼
搭接有点短了吧。
回复
天津老赵
2011年10月09日 13:37:55
26楼
吊车梁中间的加劲肋没问题,就是这样的
不过这个加劲肋是手把切割的,外观不太好,质量上到没太大的问题
下翼缘的拼缝很明显没有达到常说的一级焊缝,可以肯定的说这个位置没有焊透,翼板来说构件不是特别长的情况下,只有一道拼缝,腹板的拼接最短长度按照50205规定,大于等于600mm
问题太多了,惨不忍睹
另外,吊车梁腹板上是 严禁焊接任何东西的,这个腹板焊过的东西也太多了吧...

[ 本帖最后由 sijishizhe 于 2011-10-9 13:40 编辑 ]
回复
hy7816
2011年10月09日 13:45:51
27楼
那个腹板的接料长度不够吧
回复
lsx01
2011年10月09日 13:56:01
28楼
支座处没有加劲肋
回复
yangming1tianxia
2011年10月09日 14:36:11
29楼
没有去进行探伤吗?焊缝级别达不到吧?
回复
xuchenggong1987
2011年10月09日 15:15:30
30楼
没看出什么大的问题呢!感觉这个焊缝焊接的比较毛糙,底板也弄得层次不齐的,该磨平的磨平!该刷漆的刷漆。
回复
lyj902
2011年10月09日 16:21:45
31楼
1.砼牛腿基层处理未做;
2.吊车梁下翼缘坡口焊不符,它这个坡口没焊透;
3.所有焊缝不达标,有焊渣,氧化物没有及时扒啦掉就继续焊;
4.加筋肋与上翼缘焊接时应把加筋肋切个斜角,以减小施焊后产生应力集中;
5.钢板除锈未达到相应除锈等级;SAT1/2
6.上翼缘与腹板用钢筋斜焊的 可能是上翼缘变形了, 但不能这么矫正;
7.防锈漆也不达标;
问题不老少,认真管起来比较费劲~但起码的东西还得保证啊
回复

相关推荐

APP内打开